1、 防撞墙施工的几个传统的问题/ F$ u& F" q% X
①、水线和砂线, ?$ z+ o* w8 Q
水线 的出现有以下两个原因:一就是混凝土的坍落度太大;二就是振捣时间长过。% r/ [! d" p! f) L( |0 M
采取的措施有:严格控制混凝土的坍落度,同时严禁施工队自己往混凝土内加水;在振捣时。控制好振捣的时间和前后振捣的距离。距离控制的依据就是振捣棒振捣时所影响的范围为振捣棒直径的9~10倍。
: V! r- @+ a ~, A- v, W7 V, ?. C②、气孔- K8 K- H, f {) n6 G, |
其原因就是振捣时有漏振的现象,振捣不密实。
: B% b3 O4 p- F2 G( D改进的措施:由于过振出现水线和砂线,而振捣不够则气孔较多,所以振捣时间一定要掌握在为25~40秒。' v$ A4 h$ a) U7 |. T; o1 Q
若拆模后有较多较大的气孔,则拆模后立即用水擦洗一遍,洗掉混凝土面上脱模剂,再用白水泥和灰水泥按4:6的比例混合搅拌成水泥浆,将较大的气泡进行修补,而小气泡可不必修补,保证防撞墙的自然美观,坚决不允许对其表面擦干粉和粉刷。8 p6 X8 J2 @4 S5 ]
③、凝结缝(冷缝)
( m' {4 Q; s* O# f4 v( W原因:混凝土分层浇筑时,前后间隔时间过长。
0 K" \/ T! }2 V4 Z; q0 D: E措施:①分层浇筑时,施工队自己要控制好前后两次混凝土间隔的时间,避免第一次混凝土浇筑完成后间隔过场时间浇筑第二次混凝土。
$ C* n3 B _( A7 a2、 跑模
. d8 I/ N* h1 y, Z原因:内模和外模没有固定好,在浇筑混凝土时,振捣棒一振捣,导致跑模。
1 C. N+ [2 S" F0 T措施:在浇筑混凝土之前,一定要检查一下,内外模板的固定螺栓或者锚栓是否已经牢固,防患于未然。
* [; `" K: n; Y. T' _3、 梁板架好后,翼板不在一条平顺的线上,调整外模下面的钢板,使外模尽量在一条平顺的线上。
/ t+ v8 P' j) A; j4、 拆模后有伸缩裂缝# Y! y% c2 r/ r3 h
混凝土防撞护栏出现收缩裂缝有以下因素:1)混凝土水灰比太大、2)割缝时间太晚、3)养护不及时/ f" o) D. [4 X9 M" ^% N; J7 m
我们在施工时,采用较小水灰比,及时割缝,加强混凝土养护工作。对前期出现的裂缝,及时进行修补。& J W, S8 y) {, e
5、 防撞墙顶面不平整,有高低起伏现象
) o: n0 C8 y0 f/ L# r 收浆时用力压下,力求使表面平顺光滑,且有效的消除混凝土与模板边缘的毛刺。
( z$ h! y( P5 K- o V, I q二、桥面铺装的施工( N5 [, ^* p' ^5 h
1、 裂缝8 r2 |4 d f" p8 _1 h; e
产生的原因:①施工时风比较大,混凝土坍落度又小,出现混凝土收缩裂缝 K% J, W0 \2 ?, a$ L
②收浆后,没有及时覆盖土工布,进行洒水养护
6 }& r8 w o* {# R ③在收浆时,没有垫木板,直接踩在铺装层上,脚印的地方用浮浆抹平,凝固后出现裂缝
6 ^2 |) i Z' q5 ?采取的措施:在收浆时,要站在平台上,严禁直接踩在混凝土收浆。收浆拉毛后及时覆盖土工布,进行洒水养护; U% Z, s5 y) ~/ H0 B, X4 @ T
2、表面不平整; x; f5 ~3 n0 a, Z
控制好铺装层的平整度,有两条途径:
- ~: T" C0 i6 I" I1 b①、先用震动梁缓慢的振捣一次,再用滚筒来回碾压补平,防止拉出波浪来,完后用卡尺刮平;
& d" F* ~2 b4 S& a) N8 d②、收浆时一定要控制好时间,在初凝前进行一次收浆,在终凝前再进行最后一次收浆,然后进行拉毛,) A2 H; K' u) k3 K1 h% w6 R" T; n
3、起壳
# I& S: n- F: O! d$ i 产生的原因:在混凝土还没有初凝就进行收浆,而且收浆后表面的浮浆没有处理干净,又过早的洒水养护,致使混凝土在凝固后出现的起壳现象。
8 L3 b& j9 x, N* ^' }6 q/ e 采取的措施:在混凝土初凝时进行收浆,处理干净表面浮浆。9 P6 i. a2 _ I* Z4 U( ~
4、施工缝凿毛不够干净,残留在混凝土和浮浆过多。
' {# q7 z! I3 A9 z4 I+ T, C( j 5、钢筋网片(铺装钢筋)保护层不规范' W- n' L, C' H3 C' J
采取横桥向拉线,以标高钢筋为基准,控制上面的保护层为25mm;每平方米抽查一点。