关于桥面铺装和防撞墙施工,在下的一点经验

nh2005 发表于 2006-10-15 14:21:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1、   防撞墙施工的几个传统的问题# s" ]) j) ]8 O- K2 ]/ S# R9 R% _
①、水线和砂线
+ O) A$ B8 }8 ~/ B水线 的出现有以下两个原因:一就是混凝土的坍落度太大;二就是振捣时间长过。
$ \$ w! ~' K$ a4 `! Y采取的措施有:严格控制混凝土的坍落度,同时严禁施工队自己往混凝土内加水;在振捣时。控制好振捣的时间和前后振捣的距离。距离控制的依据就是振捣棒振捣时所影响的范围为振捣棒直径的9~10倍。
4 W& ]% z% V  P②、气孔" \1 U+ _" g, G* B8 @. n
其原因就是振捣时有漏振的现象,振捣不密实。  R# D4 r0 b4 i3 x$ C4 C
改进的措施:由于过振出现水线和砂线,而振捣不够则气孔较多,所以振捣时间一定要掌握在为25~40秒。1 N1 [: P2 i6 G9 m; M
若拆模后有较多较大的气孔,则拆模后立即用水擦洗一遍,洗掉混凝土面上脱模剂,再用白水泥和灰水泥按46的比例混合搅拌成水泥浆,将较大的气泡进行修补,而小气泡可不必修补,保证防撞墙的自然美观,坚决不允许对其表面擦干粉和粉刷。1 ~, A8 ^" S' V. H" u0 d$ ]8 B
、凝结缝(冷缝)( U/ n# k! Y. }/ c" e0 p
原因:混凝土分层浇筑时,前后间隔时间过长。( k' @& A# x8 R9 e
措施:①分层浇筑时,施工队自己要控制好前后两次混凝土间隔的时间,避免第一次混凝土浇筑完成后间隔过场时间浇筑第二次混凝土。
& |. o2 L- d) L1 ^& Z( G* \2、   跑模( b1 a5 j$ f$ j
原因:内模和外模没有固定好,在浇筑混凝土时,振捣棒一振捣,导致跑模。4 ?$ P/ m8 Y$ f$ I! n' ?1 H+ F
措施:在浇筑混凝土之前,一定要检查一下,内外模板的固定螺栓或者锚栓是否已经牢固,防患于未然。, {9 W( I8 g, E  @( B7 n
3、   梁板架好后,翼板不在一条平顺的线上,调整外模下面的钢板,使外模尽量在一条平顺的线上。
9 U9 l% `; d3 z4、   拆模后有伸缩裂缝
- E) }0 G8 D4 ^: x6 W. B  ~混凝土防撞护栏出现收缩裂缝有以下因素:1)混凝土水灰比太大、2)割缝时间太晚、3)养护不及时
' {0 R- i$ v- z9 L我们在施工时,采用较小水灰比,及时割缝,加强混凝土养护工作。对前期出现的裂缝,及时进行修补。
# |, a/ d+ \* S( y( }) Z; f" `5、   防撞墙顶面不平整,有高低起伏现象) I$ N, K) r0 Y+ N7 O# Z
       收浆时用力压下,力求使表面平顺光滑,且有效的消除混凝土与模板边缘的毛刺。5 Q  t; h. i. p/ J  ?$ J
二、桥面铺装的施工% H0 g5 i2 j: I' D# ^3 u% o$ b% ~
1、   裂缝, t; a0 H6 \1 E8 E4 |3 _$ z- {
产生的原因:①施工时风比较大,混凝土坍落度又小,出现混凝土收缩裂缝+ z6 I- Y' y' w4 I# i/ P  m+ M) H) ~
            ②收浆后,没有及时覆盖土工布,进行洒水养护" ~! P8 x( J+ Z/ h% t% v
            ③在收浆时,没有垫木板,直接踩在铺装层上,脚印的地方用浮浆抹平,凝固后出现裂缝3 f% l# T! s( }  e7 S" c" x' ~
采取的措施:在收浆时,要站在平台上,严禁直接踩在混凝土收浆。收浆拉毛后及时覆盖土工布,进行洒水养护
  G, K0 r! R6 ^7 G- p' z    2、表面不平整& V- {. y% z! F$ ?/ B& c3 q* ?
              控制好铺装层的平整度,有两条途径:
7 W' @  T$ `; |% m% A①、先用震动梁缓慢的振捣一次,再用滚筒来回碾压补平,防止拉出波浪来,完后用卡尺刮平;
5 A$ l, U$ _: x1 n+ e8 S3 U$ j; _4 M②、收浆时一定要控制好时间,在初凝前进行一次收浆,在终凝前再进行最后一次收浆,然后进行拉毛,
- ?+ c+ [  H: F$ d3 X& Z: p: {    3、起壳9 R$ o& b# b" ^2 j9 u
       产生的原因:在混凝土还没有初凝就进行收浆,而且收浆后表面的浮浆没有处理干净,又过早的洒水养护,致使混凝土在凝固后出现的起壳现象。6 J4 u, I! @- w% m3 I- R* q
       采取的措施:在混凝土初凝时进行收浆,处理干净表面浮浆。5 F/ s/ D3 d7 H6 t- H5 Z, X! f
     4、施工缝凿毛不够干净,残留在混凝土和浮浆过多。5 g' E4 G5 [% e6 S$ W  W
     5、钢筋网片(铺装钢筋)保护层不规范
3 ~4 s, o1 O+ ]6 w        采取横桥向拉线,以标高钢筋为基准,控制上面的保护层为25mm;每平方米抽查一点。  n, l4 w/ S9 n
     6、在桥面浇注完后,将防撞墙的预埋钢筋恢复到原样,把残留在防撞墙预留位置的混凝土清理干净。使下道工序——浇筑防撞墙顺利进行。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
辉哥 + 2 感谢分享经验

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

8774查看7评论

nh2005 发表于 2006-10-18 18:59:44
不知道这个论坛是没有人上呢?# ~1 w% g2 {/ N+ W" i+ m
还是发的话题没有吸引力9 `1 C$ i2 N0 U  N. s- W
斑竹分析分析其中的原因啊
举报 回复
liminghe 发表于 2006-11-19 13:01:06
我们先施工防撞护栏和护栏底座,轨道就放上面,比较方便。震动梁和滚筒跨中有挠度,铺装的标高怎么控制好一点???
举报 回复
nh2005 发表于 2006-11-19 21:09:53
增加震动梁和滚筒的刚度( q6 H% S! ~; u9 s9 Q
再就是用黏膜机收浆
举报 回复
dahai2005 发表于 2006-11-21 21:28:46
还可以,大致就是这个样子,这连个地方都要注意砼的坍落度,
举报 回复
nasen2008 发表于 2007-5-17 19:23:29

thank you

桥面砼铺装层全幅施工,钢筋网满铺,砼在非泵送情况下无法运到施工面。分幅施工,钢筋网能否剪断?控制其平整度有什么好方法? :(
举报 回复
ANSYS23 发表于 2007-6-8 22:11:12
我马上要进施工单位了,虽然有些地方看不懂,但还是谢谢楼主。
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-18 21:22:13
防撞墙的施工难点在线型的控制上边
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间