现浇箱梁腹板渗水

nh2005 发表于 2010-3-4 12:44:42 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现浇箱梁浇筑完成后,过一段时间,腹板靠近地板的地方就会渗水,有白色结晶,是怎么回事?# L2 i$ K( d) w2 B6 c
这种事情要怎么处理+ C  V" k- W- x1 b* B- b
望得到Answer
精彩评论倒序浏览

7916查看1评论

zhxb 发表于 2010-3-5 10:53:19
有几方面的原因:9 k. v1 @( x/ |$ {" H) n
1、支架基础没有处理好,支架不均匀沉降。# m' J3 _) u7 L( [* |& ^* e& f
2、砼配合比设计的初凝时间太短,在墙和顶板砼还未浇完时,底板砼已经凝固,这时顶板继续在加载,支架还在继续变形,已经初凝的砼就开裂。
( f3 n6 S0 H/ F/ }8 O; j3、砼的振捣不密实造成渗水。: n1 C. e0 U' M
4、根据裂缝的大小进行压浆处理。
举报 回复