请教铁路桥下部计算

ftyl 发表于 2010-3-6 22:38:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
比如铁路连续梁桥,有桥墩抗推刚度要求,下部计算时,要考虑盆式支座的刚度吗?要不要将盆式支座与墩的刚度串联计算集成刚度?8 S( j+ \; e* b/ W% ~# ]
若是考虑盆式支座的刚度,怎么取值?请高手执教,若有计算书最好能共享一下,多谢。
精彩评论倒序浏览

5345查看2评论

yamakasi 发表于 2010-3-17 13:50:36
不需要
  A/ y8 h3 n- H- I7 L  Q- j计算桥墩和桩的抗推刚度即可      ; w* x$ c/ Y& Q# k) g
{:3_63:}
举报 回复
santang 发表于 2010-3-17 16:16:46
不用考虑支座的刚度9 U3 N" I6 f. W  R+ c; ^$ Q
考虑墩台和基础就可以了6 b4 T" t) W2 ]# y8 @
去年在中铁咨询就是这么做的
举报 回复