问一个关于盖板涵整体基础配筋的问题

xnjdy 发表于 2006-9-18 10:37:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
在盖板涵中如果洞内铺砌与基础做成一个整体,因为襟边的存在,是否可以认为是扩展基础,在扩展基础中的配筋应该是在底部配筋,绝对不应该只在上部配钢筋。可事实恰好相反,施工单位要求在上部配置钢筋,是否是考虑不均匀沉降,如果是的话,那么纵向钢筋与横向钢筋中,主要的受力筋是不是横向钢筋,那么本图横向钢筋应用20号筋,纵向用12号筋,我查了一些资料,在整体式基础中,涵洞是很少配筋的,如果要配,应该怎样才合理,应如何计算,请高手赐教!!!

K6+134.rar

173.42 KB, 下载次数: 95

盖板涵

点评

整体式基础涵洞就像一个人挑担子,当然是上面受拉,顺路线方向上缘是主要受力方向。你去看看这种型式的标准图,都是这样的。  发表于 2012-7-18 16:04
精彩评论倒序浏览

1万查看14评论

jmjxz 发表于 2006-9-25 23:15:40
基础钢筋是有点问题,要小心啊
举报 回复
JoCey 发表于 2006-10-31 13:16:37
当为扩大基础时,襟边的长度与基础高度有关,当满足扩大基础材料的刚性角时,扩大基础即时不配筋,也可满足强度要求。$ n" t; W5 t$ B, G# N. n" _0 G. B  i

+ M% F0 b7 Z; E( M0 Q但当为整体式基础时,便无法满足材料刚性角的要求了,此时,需将整体式基础作为倒置的悬臂梁进行计算,此时的外力即为地基承载力。* e. e8 t& ?" K

) \3 v; L) c& p2 P+ Y, b1 _在一般的情况下,整体式基础的强度均可满足要求,但在填土高度大于10米的情况下,我们的习惯做法是要配筋的。
6 O& ]1 O4 e/ r$ l 3 t( z4 n5 H0 _8 ^
还有,主筋方向应是横向的,但是从你提供的图来看,好像是相反的,我觉得这点还是要在考虑一下。8 {9 \* Z2 l. s$ u/ v9 A6 b
, Y9 y% R7 h' ?
最后,对这涵洞的结构尺寸提出一些自己的看法:
2 W) d& o5 q/ I5 c ! n9 A' Z) F. n4 y5 s4 f& B2 N
1.现有标准图中,整体式基础的基础高一般都是80cm。! l' y9 [0 P* E/ |1 }2 @1 `

( I9 _& R- d+ x/ [( C2.台身有些宽,标准图中,此种跨境与填土,台身宽度不超过80cm。
6 b( g0 J5 _: I4 T # I3 Z8 b) d, n, i7 k7 A/ Z' Y
附上个人计算结果:
未命名.JPG
举报 回复
lczzjx 发表于 2007-4-28 00:16:03
我是新手,仅支持一下,无法提供建设性意见
举报 回复
屋檐一蹲狼... 发表于 2007-5-14 21:22:14

回复 #3 JoCey 的帖子

老大 ,能不能把你用的这个软件共享一下!
举报 回复
yhy7645 发表于 2008-3-19 08:35:50
可以将整体式基础当作倒置梁来进行计算,可以加最大的要求地基承载力当均布荷载加载在梁上。
举报 回复
lhswallow 发表于 2008-12-1 16:29:23
我们公司出的图,整体基础做30-50cm厚,配双层钢筋。
举报 回复
fujiannanm... 发表于 2008-12-2 13:12:16
可以拿来参考参考学习学习,呵呵
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2008-12-3 19:17:13

重力式的涵台,我们一般是不配钢筋的啊

重力式的涵台,我们一般是不配钢筋的啊
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2008-12-3 19:21:02

发表我的看法

要是基础强度比较高的,可以考虑采取分离式基础,但一般这个要求在车行下,基底承载能力不小于220吧,
  D4 o- ]' W) {6 {2 Q( }' N1 S- D如果地基比较弱,一般120-160,建议采取整体式基础,基础可按弹性地基梁计算吧,这个时候,应采取整体性好的箱涵,或者基底配钢筋的整体式涵基础比较好.我们碰到弱地基一般都是采取箱涵,仅对进出口进行铺砌,同时承载能力只要120左右就足够了,当然如果地基承载力气仅仅在这么大, 可能要考虑对基础进行处理了,工后沉降将很大的.我的qq814918114
举报 回复
247073742 发表于 2012-7-18 15:26:45
经手动计算,JOCEY兄台的小软件算出来有很大的误差。并且对底板厚度能否满足要求不能解答。提点个人意见,还望继续交流
举报 回复
我想想 发表于 2013-5-16 06:43:28
为什么箱涵的计算   基底承载力缺很大呢  填土高度越小  承载力要求越大?请教
举报 回复
阿拉斯加... 发表于 2013-5-16 16:53:08
我就是来 学习 的     请多指教
举报 回复
桥梁助工... 发表于 2013-7-1 10:34:27
板凳说的很有道理啊
举报 回复
zhangjyhzz 发表于 2013-7-12 10:42:43
将整体式基础当作倒置梁来进行计算,可以加最大的要求地基承载力当均布荷载加载在梁上。结果偏大,基础应按弹性地基梁计算。
举报 回复