钢筋混凝土盖板涵的盖板少放了一半的钢筋会出问题吗?

xiaozitang 发表于 2009-10-15 00:29:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!
- D3 P  b9 Z+ K% v2 N$ ?- w6 p
* E9 `3 M$ M- j0 Z9 O注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位,
精彩评论倒序浏览

8746查看10评论

nluyun 发表于 2009-11-10 10:39:52
没什么问题。跨度很小,填土那么高,活载都扩散掉了好多。那个板本来也有很大安全系数。4 i) P5 Y( s+ w, @- Z, k6 ]' K
不过,作为搞设计的,还是要告诉你,设计有富裕,不过不能乱吃,吃多会出问题的。
举报 回复
batiham 发表于 2010-10-23 10:19:02
这个集市活载扩散了!上部土压力的恒载还是很大的!不可以吃这么多啊!……
举报 回复
hjtjzm 发表于 2010-12-2 00:07:07
下次要细心哦。应该不会出什么问题,填土很高,荷载都扩散掉不少了
举报 回复
cygttkl 发表于 2011-2-14 10:33:44
不出问题才怪,要不然设计脑子进水了放那么多钢筋
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-26 22:44:03
帮你计算了一下。按照最后施工情况,每米6根主钢筋计算下来,裂缝宽度满足不了,其他的弯剪都能通过。不过要弥补的话,可以板底防裂缝。如果不是每米均匀有6根的话抗弯不能通过。做结构的,不能想当然哦,以后亏的是自己。
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-7-24 09:25:28
少放一半的钢筋
举报 回复
tianyu5654 发表于 2011-7-23 19:42:30
这个要看你的填土情况了,如果最后板顶沉降大于两边,情况要小些,否则难说
举报 回复
tbke 发表于 2011-7-24 08:58:13
呃。。怎么可以这样!
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-7-25 18:31:23
{:4_129:}{:4_129:}
举报 回复
rvpci 发表于 2011-9-22 18:24:34
能发这么好的帖子,太谢谢了/ s$ Q1 S4 I5 t: \! L2 f/ j+ b
2 A+ P4 Y; e3 D' K: ?
! [& w5 {6 X5 H% |4 d! Z

5 `8 b; h' }' S& X2 `# X$ @8 H
" E. V! E* F  ]* U- O" `9 G! q. M
) y4 _7 v: f" O% J$ {( `' k% r7 z. b

3 t3 `: w9 x, W" j5 |& B
; Z0 M9 b0 N9 x6 s3 P- C1 F# e
# ~: i  e+ [% n+ S
& y! }! O2 V% s  R, ^0 k1 T6 o- K' i$ |: G

! C# b  L2 B& |( M1 y4 g                               
登录/注册后可看大图

9 |( M- u5 O- ie世乐趣  信息免费发布网  站长交流e467.com0 |( U( @; F, C: d) }, w
5 F7 L, J' p) q6 \5 |
2 s' i& L, B5 Q
阳光数据,最专业的CDN集群主机,智能镜像,多个节点,任何地方访问如同访问本地网站,速度更快,技术更高,安全性更强,、. y+ [, V; ^' F* U' `
空间集装箱,一个宽间放多个独立子站,建站更方便灵活详情请到;idc.e467.com
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00