钢筋混凝土盖板涵的盖板少放了一半的钢筋会出问题吗?

xiaozitang 发表于 2009-10-15 00:29:19 | 显示全部楼层 | 阅读模式
你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!% X1 d2 j# n1 E' D% f7 i

) n. u$ W/ B) g% W注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位,
精彩评论倒序浏览

8496查看10评论

nluyun 发表于 2009-11-10 10:39:52
没什么问题。跨度很小,填土那么高,活载都扩散掉了好多。那个板本来也有很大安全系数。
2 ~1 @9 p, |. ]不过,作为搞设计的,还是要告诉你,设计有富裕,不过不能乱吃,吃多会出问题的。
举报 回复
batiham 发表于 2010-10-23 10:19:02
这个集市活载扩散了!上部土压力的恒载还是很大的!不可以吃这么多啊!……
举报 回复
hjtjzm 发表于 2010-12-2 00:07:07
下次要细心哦。应该不会出什么问题,填土很高,荷载都扩散掉不少了
举报 回复
cygttkl 发表于 2011-2-14 10:33:44
不出问题才怪,要不然设计脑子进水了放那么多钢筋
举报 回复
guogaizhou... 发表于 2011-3-26 22:44:03
帮你计算了一下。按照最后施工情况,每米6根主钢筋计算下来,裂缝宽度满足不了,其他的弯剪都能通过。不过要弥补的话,可以板底防裂缝。如果不是每米均匀有6根的话抗弯不能通过。做结构的,不能想当然哦,以后亏的是自己。
举报 回复
周雨龙 发表于 2011-7-24 09:25:28
少放一半的钢筋
举报 回复
tianyu5654 发表于 2011-7-23 19:42:30
这个要看你的填土情况了,如果最后板顶沉降大于两边,情况要小些,否则难说
举报 回复
tbke 发表于 2011-7-24 08:58:13
呃。。怎么可以这样!
举报 回复
quchunru_h... 发表于 2011-7-25 18:31:23
{:4_129:}{:4_129:}
举报 回复
rvpci 发表于 2011-9-22 18:24:34
能发这么好的帖子,太谢谢了
; Z7 B9 r- I( t6 ^; l
# F# l+ H; F0 x) D: f
% y: x4 i2 y* R# F
, F7 S2 q2 ^2 d1 @0 m/ ~5 p
  U. f4 ?+ O$ d! @1 x
8 {. _" N9 M( Y: T5 C
7 ~# ~) u9 j; v! u9 y9 E
5 L9 A% X9 v: ]& _2 I. U! \3 o  {4 C$ }- \7 t& C3 `* c

% }% \1 [) T, i* L# P( m# O( f$ ~: J3 h6 B5 r5 x

1 B+ o/ o3 Z, c! W
5 a: V0 t; m4 K) B- W3 i. E
                               
登录/注册后可看大图

1 F  a6 F/ R7 ^) n& F: B/ Me世乐趣  信息免费发布网  站长交流e467.com
* p( v- z5 A5 ]# Z- d# r! \9 W1 m9 y# B

2 L+ T+ e5 R4 O6 d阳光数据,最专业的CDN集群主机,智能镜像,多个节点,任何地方访问如同访问本地网站,速度更快,技术更高,安全性更强,、
$ K' E) }2 }! L空间集装箱,一个宽间放多个独立子站,建站更方便灵活详情请到;idc.e467.com
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00