钢筋混凝土盖板涵的盖板少放了一半的钢筋会出问题吗?

xiaozitang 发表于 2009-10-14 17:21:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
你们好,我是施工单位,前阵子,一钢筋混凝土盖板涵(2米*2米,填土高度为8。53米,盖板厚度为0。3米,盖板为C30混凝土)在盖板施工时,由于抢进度的问题,工人在没有看清楚图纸也没通知验钢筋的情况下,晚上私自把一节长6米的盖板浇筑了,到第2天,一问才得知,钢筋少放了一半,设计是一米10根直径为20的主筋,但是现在他们6米长的盖板才放了34根主筋.本来想到要炸掉的,但是想到进度等原因,而且一老工程员也说,加上土方有这样高,应该不会出现问题,也就没处理了.现在填土已经有7米高了,也多次下去看了盖板的底部,没发现什么可疑的问题,请问,以后会出现什么质量问题吗?非常的担心!谢谢!!
2 u/ C5 ?5 m+ k- x" ?% N " C2 _- u4 F0 }4 g- e3 Y% v
注:该盖板在行车道的位置上,混凝土质量应该没问题,养护也到位,

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +1 收起 理由
redflag + 3 + 1 技术交流

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

1.1万查看14评论

fangxy520 发表于 2009-10-14 22:16:39
填土高度那么高的话,属于高填土盖板的配筋是比较大的,应该还是有问题的吧
举报 回复
xiaozitang 发表于 2009-10-15 00:00:55
2# fangxy520
! |' w3 M" W* m4 g# q" J$ Y" Y9 [! n/ P: P3 P) {

7 S9 B% L: o8 g$ y- d) X+ f    但是现在填土有7米了,没出现问题,这么后的土方除了自重外,它应该可以起到一个起拱的作用,出现质量问题的几率高吗?
举报 回复
谢谢 发表于 2009-11-7 14:27:39
验算一下不就知道了,填土高了,应力都扩散了,到下面的力就小了
举报 回复
hwtm01 发表于 2010-2-27 09:26:37
偷也不能这么偷啊,变钢筋也不能扩间距啊。
: t/ t5 r% F4 f! T这种配法,迟早裂缝,耐久性不强,要不了多少年,你的盖板就会下去的。
举报 回复
freehorse2... 发表于 2010-3-12 17:46:31
刚才计算了下,这个盖板的承载力没有问题(保护层我按3cm取值)。不过裂缝宽度超出规范要求,正如5楼所说 盖板可能会裂缝 耐久度不强
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-28 09:34:09
同意楼上两位同志的见解,我也搞过此类工程,因为你覆土有8米多,从土压力学来说,他有一个扩散角,承载没问题,就是不耐久,时间长了会开裂!
举报 回复
sysy 发表于 2010-3-31 00:15:37
严重的不负责,一旦返工维修,代价是施工时的百倍。
举报 回复
勇猛的生活... 发表于 2010-4-18 20:26:01
这么高的填土,虽然汽车附加应力扩散的很小了,但是土压力还是很大的,而且盖板厚度也不是很厚了,20CM的间距计算肯定是通不过了。
举报 回复
十指 发表于 2010-5-12 10:41:30
你们胆子也太胆了,当初发现问题后是有补救办法的,将原盖板加高些即可,现在填土都快填完了,没办法了。承载力可以没问题,裂缝开展加速,后期使用过程中会出现较多病害!建议加强后期养护,防止裂缝发展过快使钢筋锈蚀而影响结构承载力。
举报 回复
ebille 发表于 2010-5-14 13:01:35
盖板涵本来就是按照钢筋混凝土构件计算,承载能力和配筋有关,填土越高土压力越大,虽然少了冲击荷载,但这么厚的填土,少了钢筋肯定有问题, 如果配筋率都没满足要求就更麻烦了
举报 回复
citron 发表于 2010-5-14 17:50:51
填土的材质和压实度对盖板今后的安全性有影响,密实度大,土层强度高时,能起一部分土拱的作用,从而减小盖板荷载,但需有良好的地面排水使土拱保持稳定。从本人的认识而言,建议早做加固,后期再处理,不仅代价高,社会影响更坏
举报 回复
trueghost 发表于 2010-7-31 09:44:18
回复 勇猛的生活 的帖子0 z5 {. a3 \2 B% W$ C' i6 V
) U( g; Z% p+ g

/ N8 u- H) Z( f0 i+ A1 }    对头!
举报 回复
心水清明... 发表于 2010-7-31 10:04:31
本人计算了一下,结果基本上是这样的:
6 J6 ^3 c& i* Y! q+ k1、仅按强度计算,不考虑裂缝,1m板需要8根D20mm钢筋;
: t, c" V# {/ ~+ E# l2、按裂缝宽度不大于0.2mm计算,1m板需要12根钢筋。  |% R1 M: n$ ~  V

8 g* f' d% n9 [$ A5 e根据施工情况,当时应该果断处理。3 ~: o. p  O0 @  c( b
搞工程应该以科学的态度,不要存侥幸心里,这样很危险。
举报 回复
crystally 发表于 2010-9-27 14:09:17
参照本人以前做的设计,觉得有安全隐患,最好现场处理一下,发生事故就不好了!!