新规范部颁14.5空心板计算(MIDAS)

zyq_csu 发表于 2009-8-23 10:32:21 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我这个图是按部颁16米的拉短1.5米而成,少了一根通长束。
考虑5cm的现浇层参与使用阶段受力,采用联合截面实现。
长期顶缘有一点点拉应力,<0.1MPa,其实可以没什么问题的。
施工过程验算的话,把联合截面删除,因为midas的联合截面不能用施工阶段验算,
施工阶段有2.2的拉应力,如果改成少两根通长束,那么施工阶段应该是1.8的拉应力。

请各位同行探讨一下,谢谢!
精彩评论倒序浏览

5017查看6评论

hzhust 发表于 2009-8-23 16:08:45
怎么没有东西啊????
举报 回复
zyq_csu 发表于 2009-8-23 16:14:24
呵呵,忘记加附件了

14.5空心板.mct

58.57 KB, 下载次数: 109

举报 回复
zyq_csu 发表于 2009-8-24 15:31:18
请各位发表高见!谢谢
举报 回复
xiaoxi 发表于 2009-9-13 08:40:24
谢谢,学习学习。
请各位同行继续探讨,谢谢!
举报 回复
第二空间... 发表于 2013-5-13 11:26:19
你好!我想请问一下,你的5cm的现浇层参与参与使用阶段的受力,为什么在建立单元的时候没有考虑呢,看到MIDAS资料上说要用联合后的截面建模啊!请指教啊!
举报 回复
第二空间... 发表于 2013-5-13 11:28:12
还有 我建立了一个施工阶段联合截面的模型和一个用普通刚接的方法的模型的比较,两者在恒载作用下的应力差别还是挺大的,能否帮忙看一下!
举报 回复