桥博钢束二次力计算须注意

结构主义... 发表于 2006-8-10 22:15:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁博士只能计算连续梁的钢束二次力,对于其它含预应力的结构(如含预应力的框架结构)钢束二次力将不可靠。而在我刚计算过的一个立交的门式墩中钢束二次力十分显著,midas计算的钢束二次力产生的效应是桥梁博士的9倍,希望大家在设计过程中注意。
关于“对于其它含预应力的结构(如含预应力的框架结构)钢束二次力将不可靠”这一点,桥梁博士在自己的使用说明中已经明确说明了。

[ 本帖最后由 结构主义 于 2006-8-10 22:17 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
kungfuli + 1

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

4758查看9评论

redflag 发表于 2006-8-11 10:02:19
这一点还真没怎么注意,谢谢提醒!
可以把您的计算文件传上来大家交流吗?
举报 回复
结构主义... 发表于 2006-8-11 11:42:05
计算文件稍后整体传上来。
举报 回复
fybwl 发表于 2006-8-11 13:03:26
桥梁博士新版本算抗力感觉就有问题,一般我都是看下应力,再手算下承载能力
举报 回复
whzhang 发表于 2006-8-12 08:58:16
那你的意思,桥博横向计算时结果不准确??横向计算桥面板,有预应力情况下,也是框架结构
举报 回复
结构主义... 发表于 2006-8-13 12:42:50
原帖由 whzhang 于 2006-8-12 08:58 发表
那你的意思,桥博横向计算时结果不准确??横向计算桥面板,有预应力情况下,也是框架结构


对,是这个意思。你说得没错。
举报 回复
dbridge 发表于 2006-8-14 11:19:06
不对!桥面框架的外部还是连续梁或简支梁,桥博的计算还是正确的。
举报 回复
zcqlsj 发表于 2006-8-27 15:08:13
我算一个连续刚构的时候也遇到了这样的问题,桥博论坛里面也说算不准连续刚构的预应力二次矩,而新规范承载能力极限状态组合时又要组合二次矩,没办法,只好不用桥博了。既然算不准预应力二次矩,则正常使用状态的计算也是不可靠的,桥博也太车了。这样除了算简支梁,连续梁还能算什么其它的了?
举报 回复
283657961 发表于 2008-5-8 15:38:04
桥博算不准连续刚构的预应力二次矩?
举报 回复
wangyongp 发表于 2008-12-4 17:37:06
这点应该需要改进
举报 回复