请教主跨51mT梁,斜交48度

buck50 发表于 2006-7-30 00:07:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近做一方案,为公跨铁立交,根据领导意思推荐方案定为主跨51mT梁,斜交48度,但是我总觉得,用T梁51m已经是跨越能力的极限了,斜度又这么大,实施起来会不会有问题?前段刚看了一个T梁假设时垮塌的事故,大跨T梁的横向刚度还是比较差的.
请有类似经验的老师指点一下,谢谢
精彩评论倒序浏览

3865查看5评论

sesly 发表于 2006-7-30 16:53:48
51米T梁,角度48度,是有点麻烦的,不能考虑钢箱混凝土组合梁的,梁高可以降不少的!:D

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
zqcad + 2 热心版主!

查看全部评分

举报 回复
buck50 发表于 2006-7-30 22:45:41
楼上说的当然是,但是如果可以改桥型的话用三跨连续梁方案就很简单了,但是甲方明确要压缩投资,T梁估算结果至少可以节省1000万,我认为也是有道理的,就是做设计的复杂了点.
举报 回复
yjchen8 发表于 2008-7-6 19:00:12
是啊
48度斜交
这个斜交角度也太大了吧
你的那个附加钢筋应该要不少的啊
而且51m长
本来长度也就够长的了
我以前看到有50m的T梁
51m的
我还真不知道呢
估计到时候配筋也是非常大的啊
举报 回复
yjchen8 发表于 2008-7-19 20:40:33
楼主
如果方便的话
请跟我联系
我的QQ是45688580
谢谢楼主了!!!!!!!
举报 回复
stone00942... 发表于 2008-7-24 02:42:24
51米斜角48度。。。。。。
到极限了吧!51/cos48° =76.218
。。。能换其他形式还是换吧!
如果你真的做了我倒是想学习学习。。。
我的QQ:121912178