单箱双室截面连续梁一般一排设几个支座?

buck50 发表于 2010-8-19 12:10:53 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教单箱双室截面连续梁,桥宽15m,一般一排设几个支座,2个还是3个?
支座设置是否就是一排设固定,其余的设单向支座?
精彩评论倒序浏览

9027查看6评论

killxad 发表于 2010-8-19 13:16:38
我们一般是设置两个支座,如果箱室宽的话在横梁上加预应力。
举报 回复
xwwlwy 发表于 2010-8-19 19:58:12
15m宽设置两个支座阿,规范上说的是不宜多余两个支座。但是有时候小跨度的很宽的桥可以设2个以上支座。
连续梁支座布置是一个中墩设置固定支座+横向单向活动支座,其余桥墩布置一个单向支座+一个双向支座

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
trueghost 发表于 2010-8-19 22:24:19
“连续梁支座布置是一个中墩设置固定支座+横向单向活动支座,其余桥墩布置一个纵向单向活动支座+一个双向活动支座”,其中纵向单向活动支座和中墩的固定支座在同一轴线上。一般支座这样设可以使连续梁纵横两个方向自由变形。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
y312366402 发表于 2010-8-22 11:19:33
很好!感谢了 ,又学会了!
举报 回复
greatsaint 发表于 2010-8-31 22:02:53
稍微补充一点,如果是曲线桥的话支座一般要按径向和切向布置,固定支座与活动支座的布置原则同上面所说。具体布置几个支座我个人觉得不要被规范约束住了,纵桥向要严格按规范的来,只能设置一个支座,横桥向的规定似乎不合理了,规范是“在梁的单个支承点上”——“单个支承点”,横梁本身也是一根梁,荷载通过腹板传递到横梁上,横梁再将荷载通过支座传到下部结构上,如果桥很宽的话,横向完全可以布置三个、甚至四个支座,你不能用一个支座挑扁担吧?只要桥下有布置支座的空间(比如桥台处),可以布置多个支座,这样可以尽量不要在横梁内配置预应力,因为一般在端横梁配置预应力和纵向预应力在梁端锚固会产生打架的情形,全部是锚具反而消弱了结构的强度。如果你的这个桥宽是15m 的话两个支座比较合适。我个人认为规范的“单个支承点”主要指小箱梁一类的构件吧,怕引起支座脱空,所以这个要自己好好理解一下。有不合理之处欢迎指正。
举报 回复
madisonbri... 发表于 2010-9-10 22:02:42
个人觉得设三个支座较好,因为单箱双室中间有一个腹板,共3个腹板,横向可在每个腹板下设一个支座,这样受力更均匀,也可减小横隔梁的计算跨径,大大减少其受力,容易设计。规范上说的每片梁底下只设两个支座是针对预制梁而言的。连续梁是先放好支座再浇梁的,不受此限。