预应力混凝土受弯构件最小配筋率

qb3.03 发表于 2009-3-11 16:23:18 | 显示全部楼层 | 阅读模式
《桥规》9.1.12第2条规定+ T0 F9 h; f8 N* S
  预应力混凝土受弯构件最小配筋率应满足
4 Z0 x- F% N1 }+ }                    Mud/Mcr≥1
% z" J7 p0 Z9 Q& w4 Z# V# H请教诸位一般是怎么进行这项验算的?用什么软件实现?
精彩评论倒序浏览

5785查看5评论

seulqs 发表于 2009-3-24 17:15:53
我想规范里解释的很清楚了,可以用手算几个关键截面。
# B+ F$ v& s! Q( Y& o+ I  Y* J当然桥梁博士里也会计算,在分析报告里一般都会有这项内容。

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
redflag + 2 + 1 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
cdms 发表于 2009-9-18 09:30:50
桥博,GQJS里面一般都会有的,本人认为,最好还是通过手算进行。
举报 回复
cdms 发表于 2009-9-18 09:38:10
在计算的过程中,分清先张法还是后张法,后张法采用净截面
举报 回复
roman007 发表于 2009-9-18 11:14:32
MUd为受弯构件正截面抗弯承载力设计值,按《桥规》第5.2.2~3或5.2.5条有关公式计算;Mcr为受弯构件正截面开裂弯矩值,按《桥规》第6.5.2~6公式计算。软件中桥博、迈达斯及Gqjs均有计算并有判断结果。