本帖最后由 zyq_csu 于 2009-1-6 17:15 编辑
中墩顶梁高2.8,跨中1.6,桥面宽13米,按A类构件计算。
(一)如果全部采用腹板通长束,那么由于跨中的预应力损失比较大,截面正应力比较难过,且钢束都采用15-17的,每个截面18根(3个腹板),感觉截面内钢束太多。
这个方案设计、施工简单,没有齿板。
钢束用量40.4t
正应力:
上缘最小 -7.38e-02
下缘最小 1.35
主应力:最小 -0.86
(二)如果采用把通长腹板束都改为15-15的,另外加一些短束,那么钢束效率高些,但是增加了齿板,而且为了降低墩顶附近的主拉应力,在腹板底部开槽张拉短束。
这个方案因为增加了齿板、且腹板底面开槽了,所以施工起来可能麻烦点,但是应力储备大些。
钢束用来39.2t
正应力:
上缘最小 0.682
下缘最小 0.756
主应力:最小 -0.75
如图:
从设计、施工、运营的角度来说,哪种方案好些?
附件中含计算模型及简易计算报告 |