几个双孔箱涵洞的图纸!请赐教!2*6m

gy0926 发表于 2012-2-17 10:59:43
11楼的资料不错,就是他是铁路的,我做的是公路的
举报 回复
gy0926 发表于 2012-2-17 11:03:20
边墙太薄,中墙太厚 ,不符合受力需要啊
举报 回复
ybbdyx 发表于 2012-6-13 09:17:09
边墙太薄,中墙太厚
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-6-13 10:23:26
看了你的“水马浜涵”,有几点说明一下:
2 \$ |2 r9 Z1 D9 n1、看到是07省道,设计荷载是公路几级吗?
8 H& v' Y! L# r! L* m7 Y/ D2、如果是公路一级,我估计你的主筋用小了,要用到25;7 A3 Z5 }% o& }0 @- ^
3、基底承载力100KPa,基础也只有30cm,而且襟边扩大不多,为什么不考虑大点?
9 Q, o( t( c$ t  q' ^1 n4、桥面排水问题,为什么人行道向内排?! U4 G: q' n% ]  H& T
5、看翼墙的设计好像是在北方吧,南方的设计翼墙与涵身是独立的,没有钢筋连接。因为翼墙有土压力荷载,很容易产生位移,会对涵身产生影响。你这里翼墙外面有锥坡,不需要考虑钢筋与涵身相连。  d6 K1 U5 g+ Q( P  X+ F
以上是我的建议,不一定对,希望有更好的建议。
举报 回复
薛万新 发表于 2012-6-26 16:55:12
研究研究,谢了, - O4 y6 c" z, S- u
举报 回复