花瓶式独柱墩有没有可能因双支座间距小而造成上部结构倾覆?

ljq007 发表于 2008-7-25 15:26:45 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人设计的人行天桥, 因边墩采用花瓶墩, 上部结构的梁宽大于墩顶的宽度,横向 双支座之间的距离较小, 而且上部结构又因楼梯搭接而有偏压, 是否可能出现倾覆? 我在midas中建模 计算出来 不利状态下 两个支座还都是向下的压力, 但一个支座4百多KN, 另一支座是1000多KN., 这种情况下,结构安全不安全. 请问大家有没有遇到这样的情况
精彩评论倒序浏览

5833查看7评论

ljq007 发表于 2008-7-28 10:21:00
唉 人太少了
3 _0 h. A2 c4 ]% Z3 i8 x2 k! I7 T* O怎么没人发表点意见呢
举报 回复
uranusmoon 发表于 2008-8-6 11:39:21
结构总体设计有问题。不利状态是什么荷载组合?
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-8-6 17:07:25
采用花瓶墩,梁宽大于墩顶很常见,但出现支座压力差距那么大,结构设计上应该说是不太合理的,需要进行抗倾覆验算
举报 回复
结构主义... 发表于 2008-8-6 20:46:54
从你的计算结果上来看,抗倾覆应该是没有多大问题的。
: ~% f) ]7 u9 z! w+ n+ h, M; {建议进行专门的抗倾覆验算。
举报 回复
技术型工人... 发表于 2008-8-8 00:55:55
虽然不会有太大的问题,但还是要看什么样的不利组合,设计时应该尽量避免这种情况,如果支座反力相差很大的状况一直存在,建议对设计优化。
举报 回复
望优草 发表于 2008-8-11 17:12:24
我也碰到过这个问题,花瓶墩的上部扩大头可以宽点啊,增大支座间距。反力差这么多是偏载情况么?
举报 回复
xsxsxsxs 发表于 2008-9-25 16:15:06
4百多KN支座可设为拉压支座
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00