设置电扶梯的人行天桥如何满足电扶梯对变形的高要求

ljq007 发表于 2008-7-17 17:53:29 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本人目前设计的一些人行天桥, 在梯道的位置是既有步行梯又有自动电扶梯,  电扶梯厂家要求的是 相邻扶梯锚固端的不均匀沉降以及水平变形都要控制在4mm以下.  首先我想请问,有没有适用于桥梁的自动扶梯,对变形的要求能放宽一些的,如果这一点能作到就好办多了。& k5 e" P- [# Y! s! H/ y  N7 M" l
大家都知道, 在房建结构中,电扶梯上下支撑点沉降都是框架结构整体沉降, 而对桥梁结构来说,线形的连续梁体系 或者简支梁体系,变形一般较大,无论是相邻基础的不均匀沉降也好还是纵桥向变形,都很难能控制到4mm以内。在电扶梯无法改进的情况下,怎样控制安装电扶梯前 与安装以后运营期 两种状况之间的变形差,希望各位能提出点宝贵意见。. v% s+ e& m6 i# z% j
我这样考虑的:! J  t- O1 j( w# `5 S! F4 ]5 `8 K
1、电扶梯位置放置于桥墩前后的小范围内,不能放于梁跨中
* A5 o$ z0 G3 s8 c9 N: w2、若扶梯直接锚固于主梁,则该处主梁不能是活动端 ,必须是固定端,以减小水平位移。! |; f( d8 O) N' Z! P! a/ H
3、加大桥墩抗推刚度,减小水平位移。
) h( s. o. T$ E4、上部结构标高的控制要严格精准,施工时要考虑到全部恒载作用下的竖向变形,而适当提高一期恒载结构表面的标高,结构施工完形成强度后,要及时按2期恒载进行预压,待基础沉降稳定再安装电扶梯。 此处是考虑全部恒载作用呢,还是说按长期作用准永久组合来考虑,哪一种更好,待定。
" I: w) I  [# g/ w5、桥墩桩基采用端承桩。, C; X8 F3 ]4 n) b* D5 z# E
6、电扶梯接地端是一个扶梯基坑连集水坑,明挖浅基坑,且由于深度很浅,一米多到两米深,地基土不好,沉降很难控制,我考虑的是  地基必须处理,换填或强夯?结构完成后,按准永久组合进行预压,稳定后补测标高,不够则要补够标高。再安装。
. R# M7 L$ Q$ s3 B现在的问题,天桥上部在运营期间会有收缩徐变,水平向位移在5mm左右,桥墩由于偏压产生的屈曲,在以后会越来越大,桥墩桩基要求不均匀沉降小于5mm,但实际若干年后会产生多大沉降谁也说不清楚的事,事实上在人群活载加上去之后,结构就已经会产生毫米级别的变形了,而基坑更不能保证沉降大小; 在地震的情况下,邻近桥墩车辆撞击力的偶然作用下,短时间发生的变形都可能会导致电扶梯支点脱离。以上问题如何处理,希望有经验的同志能提出宝贵意见。
精彩评论倒序浏览

7163查看1评论

ljq007 发表于 2008-7-25 16:24:28
适用于桥梁的电扶梯 是否可以特制 , 与房建的不一样,  能适应桥梁的大变形呢.
4 ~# i. k; O3 H$ ?. X2 t各位专家们有个人意见都可以谈谈.
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册