HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:46:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我在看<涵洞设计细则>时发现其中材料:混凝土强度跟D62中材料强度不一致,不知道大家没?
精彩评论正序浏览

6948查看4评论

HUAHUA 发表于 2008-3-21 10:51:16
原帖由 JoCey 于 2008-3-14 08:40 发表 ! B, y( v+ I8 n3 O3 n( C5 G0 l2 N
涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。6 K+ b( R4 k4 K1 w
7 V, d: |2 q3 K
在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。4 e& l/ o" W6 M
/ s& h( T$ q- r( ~0 x
如果在设计台身、基础(假如台身、 ...
感谢指教1 Y& L7 ^6 p4 ?; m
获益匪浅
举报 回复
JoCey 发表于 2008-3-14 08:40:05
涵洞设计细则中混凝土强度为纯圬工结构时的设计强度,D62中为钢筋混凝土结构时的设计强度。+ r- A1 C) Z5 L- ~. ~  ~/ _
! X. P# T  C5 G& o. M
在涵洞设计中如果设计盖板、台帽等钢筋混凝土结构,可参考D62混凝土的设计强度。
# x  D; m- V9 b' c' ?
7 J0 |. c3 Z" H. B( Q如果在设计台身、基础(假如台身、基础不配筋,为圬工结构时)可参考涵洞设计细则中的设计强度。
6 t0 {* [, y6 ~* S8 _  y- o3 o- W8 K! h, ?  W
更详细的解释,可参考圬工规范中对于混凝土材料强度的说明。

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
xuexz + 2 交流答疑

查看全部评分

举报 回复
siemens822 发表于 2008-3-6 15:11:02
细则里5米是涵洞,而D60是小桥
举报 回复
HUAHUA 发表于 2008-1-14 12:49:58
不好意思,漏了2个字,是不知道大家发现没?