桩基加强钢筋的直径?

HUAHUA 发表于 2008-1-9 11:29:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
前段时间做了一个桥,桩基直径1.5m,最长37m,加强筋采用16的螺纹钢筋,施工说钢筋笼起吊时发生变形,说一般加强筋用22的螺纹钢筋.不知道大家是怎么配筋的?哪个规范上有提到?
精彩评论正序浏览

1.8万查看48评论

greetingpi... 发表于 2010-12-24 15:22:25
. H: e( P) ^, C& m
严重同意,主筋直径不是很大的话直接用主筋主筋型号即可,是在太粗不好加工的话可以稍微小点 但是绝对不能小于20mm@200cm,不然要加密了  何必呢   直径大点 多省事
" G6 [2 F% e7 O; l8 S
举报 回复
bj0105 发表于 2010-12-18 17:03:22
学习了,兄弟们辛苦了
举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-16 19:35:25
对,设计要结合施工考虑才行,楼主说的16加劲圈小了,一起吊钢筋笼马上变形,最少要22~25,间距2米一道。
举报 回复
心水清明... 发表于 2009-11-3 17:23:02
这个要看情况,桩基直径较小如120cm,采用较大直径的加强筋如D25mm,这很难弯,不好施工。采用D20mm较方便施工。
举报 回复
ytdiaoms 发表于 2009-11-2 22:13:01
我的桥是20的,2米一道
举报 回复
santang 发表于 2009-10-30 15:22:15
做南广铁路的时候,桩基钢筋加强筋采用HRB335的、直径与主筋相同,这个是老总要求的。最大好像有到32的……
举报 回复
anhamu 发表于 2009-10-29 21:02:03
呵呵,我这里做的,一般加强筋和主筋采用同一直径的,间距设置一般都是两米一道,基本上没有变形的!!
举报 回复
谢谢 发表于 2009-10-25 15:46:18
地基规范里写的很清楚,加强钢筋直径16-32 ,间距2m-2.5m ,16太小了,施工时容易变形4 O! h8 v( o4 O$ C* q  q
用22
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-20 16:14:57
与主钢筋相同,是对的,可以减少购买钢筋的种类啊
举报 回复
pgwang1982 发表于 2008-11-16 15:27:33
没错2 z% t) }( F5 A9 _$ ^9 B
就是这样的
举报 回复
haomafan 发表于 2008-11-14 21:01:47
我这39米的桩22的20米一道
举报 回复
sinobri 发表于 2008-11-11 09:46:41
新地基与基础设计规范里面有规定的。清查看规范。当然,规范的最粗直径前面是22,条文解释又说是32,这个要自己判别。
举报 回复
lcjgcg 发表于 2008-11-10 22:38:37
在工地上做过试验,对于桩基直径1500mm的,多配主筋25mm,根数24根以上。这时,如果使用16mm-20mm的加强筋,制作的钢筋笼容易变形,还需要打上支撑架。因此,从实践角度,宜采用22mm的加强筋,间距2m。另外,采用25mm的加强筋,加工比较困难,一般也没有这个必要。
举报 回复
wangtongju... 发表于 2008-10-29 10:29:15
一般是2m,用22的
举报 回复