钢混组合梁剪力钉设计求助

zhangjunsh... 发表于 2012-3-8 22:09:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢混组合结构中的剪力钉设计参考86钢木结构设计规范:Vs=V*S/I,
2 c9 N4 v6 i6 t问题! a4 z3 B" E6 B- [$ ]
1.其中的V是否应考虑结果自重,聂卫国老师《钢-混凝土组合桥梁设计》中明确指出不应办好结构自重,恒载为二期恒荷载。如果不包含自重,自重产生的剪力是否会引起结合面的纵向水平剪力?是否与施工顺序有关?
3 S0 L' A+ g+ f& d. v5 H2.S—对界面的面积矩,是按照混凝土界面计算还是按照换算为钢界面计算呢?聂老师的树上和86规范好像也不符合。
; {/ d' m8 o! K7 J3 N3.V—剪力值所采用的荷载组合类型应该是什么?7 D6 T) R# D3 Y! t' Q8 h0 m6 q
请教各位大侠了
" O" @/ ^+ H5 k$ r& f
精彩评论正序浏览

6490查看5评论

coolsight 发表于 2012-3-30 15:31:28
剪力钉的剪力计算,需要根据施工流程来判断,如果叠合梁采用一次落架的工艺施工,那么剪力钉就要承担一期恒载作用。如果是多支点施工,则混凝土浇注时,剪力钉无法起到锚固作用,也就不会承担一期的混凝土自重。
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:51:59
86规范上算剪力钉的公式没有说明施工顺序。6 B7 r% G0 I9 Z+ C' Y
个人理解也应考虑。这样算下来的剪力钉数量要大很多
举报 回复
zhangjunsh... 发表于 2012-3-29 14:50:09
如果浇筑混凝土的时候下面有支架,钢梁和混凝土桥面的重量都应计入吗?
举报 回复
cjcc 发表于 2012-3-13 17:25:04
同意tmgc_c的观点:
. z8 N) ?7 t: \$ C1 N  J& }  a5 P剪力包不包括自重要看施工时,浇筑混凝土时钢梁下的支架是否拆除。! O( e, @. T; G) Z" F2 O  D, |
I是换算过的,S应该也要换算;
6 [0 {: B- J- N) v* ~1 u现在的规范还是用老规范,采用允许应力法
9 T5 W) |1 K$ E) F1 W8 z6 g
举报 回复
tmgc_c 发表于 2012-3-9 23:20:16
1、结合以后的V,与施工顺序有关。- S6 Q3 d6 c$ r) m6 B
2、将混凝土板换算成钢的S- c, ~- e$ a9 T3 d
3、个人认为应该用标准组合(如果按照容许应力法设计)
( J# s7 n# Q2 W

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +1 收起 理由
cjcc + 2 + 1 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册