嵌岩桩基计算几点疑问

cheng-g 发表于 2009-8-31 09:43:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁桩基设计中:对上面覆盖层仅2-5米,下层为弱风化砂岩的桩基,如何处理?& m- V8 `% L$ b7 Q* M; N: p
1、水太深不能做扩基0 N7 w' N1 o$ z! _6 Y" Y
2、计算入岩深度很小,取多少是经验值么,能否有最小桩长限制?; z+ D% _' p+ m+ D6 }( ]
3、桥梁通提示不能按弹性桩计算的话,又如何处理?
) }( A$ ?% D1 }' b. g9 Z/ C  |. `9 R6 P
各位大虾谈谈心得啊
精彩评论倒序浏览

1万查看9评论

hzl520 发表于 2009-8-31 11:38:23
一般按照弹性桩设计!否则刚性桩的话你桩基很难计算过去!还有就是嵌岩深度用两种方法计算,一种是根据竖向力,第二种是根据弯矩,若刚性桩的话肯定是弯矩控制设计!而且算出来的结果还是很大的!

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5

查看全部评分

举报 回复
cheng-g 发表于 2009-9-4 10:36:28
谢谢楼上4 Q# X% P' }& ^3 a3 M! b
可计算出来的桩很短6~8m,感觉太短/ V" [8 t6 t) V$ l3 t
有人提议嵌岩10倍D,施工难度是不是太大
举报 回复
bridge-s 发表于 2009-9-5 10:48:39
呵呵,可以在你计算出来的桩长基础上加2m长,作为保障
举报 回复
scl1985121... 发表于 2011-11-17 11:01:47
楼主,你这个最后怎么解决的?我也遇到同样的问题啊。。。。。。旁边有箱涵,不能做扩基,做桩基又提示不是弹性桩,不晓得如何是好
举报 回复
sukewin 发表于 2011-11-18 09:53:28
按刚性桩计算,无非就是嵌岩深度比一般桩的深点。
举报 回复
xuexz 发表于 2013-4-29 09:40:47
当桩长>2.5/,为弹性桩(式中为桩-土的变形系数),否则为刚性桩。我们控制最小桩长是按弹性桩和刚性桩的分界限(2.5/)来确定的。
举报 回复
liushui 发表于 2013-6-6 14:33:08
cheng-g 发表于 2009-9-4 10:36
! M( z# w5 M7 O4 y* |谢谢楼上
& K& z9 s/ g3 i1 N可计算出来的桩很短6~8m,感觉太短! L' w; @5 h% x4 U# y% \
有人提议嵌岩10倍D,施工难度是不是太大

- T, S: @) G9 X. H  j5 a, H0 N10倍桩径啊这个有点夸张吧,大概2~3倍差不多吧" K- v* J5 R' U$ x
举报 回复
marsword 发表于 2013-6-6 16:58:54
桩身强度别忘记验算,对短桩来说可能是个控制因素。* U- q" _& \; z( ~5 D2 O! C8 ?
进入持力层,参照建筑桩基,一般最小是全断面进入持力层1D。
举报 回复
zhanghj 发表于 2013-6-10 15:28:52
桩基础最小长度最好不要小于9米

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
whzhang + 5 鼓励下!

查看全部评分

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00