本帖最后由 dingling320 于 2015-11-13 17:51 编辑
0 }" P; I& g. ^' Z
9 C- y M( I8 x8 I3 t2 J看过你的模型,你的计算应该没有问题,MIDAS的表应该有点问题。注意:负值为拉,正值为压。
1 D. }8 E& @$ g; o5 X1 h& H' C6 s, g3 u& D7 y- u
C55混凝土,ftk=2.74MPa,按照6.3.1-5,容许值为0.6ftk=1.644MPa,都能包住图上的主拉值。% E" b8 y/ g, A! `" m
$ j& U. I( s/ D3 p: h( D主压应力不需要去管,压应力一般验算正截面的。随意取了一个荷载组合,结果如图所示。
9 E. Z8 {( j1 a) B0 D6 { |