| 你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。4 i+ Y! `. ?/ W# [  A7 `因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。
 * {. D8 F- E8 A) h# N- j2、用桁架单元出错. X# o  v1 x5 x0 a4 p7 @
 看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。
 2 }3 n$ v3 M& ~$ b6 Q) U3、 铰接和刚接处理
 ]6 A& [5 N( q) b! l4 _     这个要细看设计图纸节点设计。
 6 @" A! b. b9 C$ X+ I; `- o7 t     主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。7 f6 z5 N% t  H& ]% D, `* M. ^# A
 桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。% f: B. p6 Y4 R* O  i: U
 4、屈曲计算
 9 k" D/ H2 [! b) X7 O     你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。- P" e# _8 j. z
 
 # \' L. U  m! I- z( q- L, |
 ' |  ^, }; P: Q& K
 * F( \0 l- I% |
 6 O4 T1 T$ l+ A
 |