关于桥梁加固设计规范中植筋的问题

fhxgxcmlwx... 发表于 2011-7-5 08:57:07 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教大家两个问题:  K0 K1 ~% p6 B1 R
1、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录A中,为什么规定植筋不能承受剪力作用?而实际上植筋好多地方是承受剪力作用的。
, s6 ~+ {3 [2 K) }2、在《公路桥梁加固设计规范》JTG/T J22-2008附录B中,B.1.5规定:定型化学锚栓仅允许用于设防烈度不高于7度的桥梁结构,非定型化学锚栓(即加长型化学锚栓)是否意味着可以用于高于7度的桥梁结构。如果也不可以,那高于7度的桥梁结构,只能用加长型后扩底锚栓了吗,但听说后扩底锚栓容易脱落。
( P# x  P5 i" z2 |2 n
精彩评论正序浏览

6567查看1评论

vicky 发表于 2011-7-5 12:29:17
说的很有道理,我也不明白,高手请教
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00