一、前言8 N2 U; }: ?. ~1 {; T. u
国道1号五股杨梅段拓宽工程总长约40公里,在整体施工上须沿既有高速公路两侧狭长带状布设,空间狭小有限,尤其国道1号里程37k+400~39k+100北上侧属岩屑崩滑高敏感区,依据环评承诺事项路线须予以回避,故而于该路段前后五杨北上线须两次跨越国道1号至南下侧,以避开前述敏感区。8 u. U- `5 }4 x/ B1 z$ n
前述两次跨越间路段共同布设于高速公路南下侧,位置位于于泰山收费站至林口间,该路段南下侧大窠坑溪紧邻国道1号与路线平行,高架桥沿国道1号与大窠坑溪间狭窄廊带布设,考量大窠坑溪部份已整治且为多样生态之自然溪流,桥梁布设空间有限,为尽量避免桥梁侵入大窠坑溪与遮蔽日照,路线系采上下层桥面部分重叠方式布设,并采双层外悬帽梁之树状式单柱及大偏心方式配置桥墩,较高之北上线于跨越国道1号平面主线后,紧临国道1号侧布设,南下线置于外侧下方(如图1),使共构桥柱可立墩于国道1号既有边坡,避免侵入河道。
狭小空间上铺设高架线路,大量采用了倒L形双层桥墩,也是无奈。 4 V: N m& \- f# A* }$ V: ~5 |( a3 J4 y2 G
偏心过大,又设置了竖向预应力和盖梁的横向预应力,为了减小上部结构恒载,又采用了钢-混凝土组合梁。# `6 Q, l, R/ F$ f! c8 ^
为了在有限的空间布局里建设高架线路真是挖空了心思啊。3 d. `/ c+ T m) \; r) Y