sjm123 发表于 2017-4-14 08:42:37
腹板纵向加劲肋一般与h/t有关,根据这个比值具体选择。一般h/t小于140可不设纵向加劲肋。

评分

参与人数 1堡币 +3 威望 +2 收起 理由
YXfeifei + 3 + 2 很给力!

查看全部评分

举报 回复
cjcc 发表于 2017-4-21 13:55:42
腹板纵向加劲一般是设置在受压一侧,根据高厚比确定设置多少道,根据刚度确定设置多高多厚的加劲。
% W/ Z) m- V. c以前传统的做法你会看到,连续梁腹板纵向加劲在腹板上的位置是交替的,跨中靠近上缘,支点靠近下缘,反弯点附近是上下都有的。现在我们大家都懒,按照斜拉桥轴向受力的构件来配这个纵向加劲,所以你看到了三道腹板每道腹板上下都有加劲。. r. R7 h# U" w' U9 U. I
这样也有好处,反正量增加不了多少,横隔板类型可以统一,好画图,哪天需要顶推了说不定也能够用。个人意见,欢迎拍砖。