你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。
F3 L( v/ P. c7 T 因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。
7 h. b4 x3 A9 h! H8 n* A2、用桁架单元出错3 w; j. r% ]/ u& v1 w; \; s5 l! p
看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。: K* N, X0 n5 M2 A# F8 B% \6 F
3、 铰接和刚接处理6 ]+ a0 b. f/ I5 J* d
这个要细看设计图纸节点设计。
0 | a# d& L% r- j6 }( Y) k 主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。
0 m- s' Y% _2 g. d 桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。+ m+ x( e+ P4 J/ u
4、屈曲计算7 m- T: m/ z' N8 x( y2 {9 Y+ G
你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。6 o1 S# C0 R- Z* P/ K
8 U* x% [3 J+ ^$ L7 F. @/ P' s) z. t: E9 U' W. v
1 H3 L- E& K1 H2 M0 w5 m% u* q) ]5 t# {. m+ J, W
|