你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。
: ?8 `* f5 _2 N. [' r 因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。1 S% U, [- |9 B
2、用桁架单元出错
c3 n; i7 _9 ^' G 看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。
l) h* A2 T$ `; c0 L" n3、 铰接和刚接处理7 }7 F$ ^# T! X: A; ]; A4 I
这个要细看设计图纸节点设计。
5 }3 D: T1 `1 O' _, U 主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。4 V! h" t8 Y. h% s4 \
桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。
( O' ]& E' X* W; v. `) S8 h6 P, J: y4、屈曲计算! @; g% `* s/ g, _) f4 N/ Q
你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。
5 |2 r. N% c2 l7 @5 E4 D5 m( i& |4 L' ?" G Q3 _
& p" Q" M/ {/ [/ M- e% h
$ i' }' a* h+ N+ w* O' x
1 q1 N& h( C' a" `0 Q |