简支钢桁架桥MIDAS建模相关问题

shion_xx 发表于 2013-5-25 22:03:22 | 显示全部楼层 | 阅读模式
悬赏1堡币未解决
  本人是大四学生,毕业设计即将答辩,但是自己建的midas模型还有一些问题没有搞明白,希望能够得到指点。
; @4 x! c: ~* d2 @( G  我的毕设题目是一座简支钢桁架桥,在MIDAS建模中,若所有杆件全部采用梁单元建立,计算出的内力和应力值偏大,但是运行程序的时候不会出现error或warning;但是导师要求主桁采用桁架单元建立模型,但是用桁架单元对主桁建立模型后,运行之后总会出现warning,但是计算出的内力和应力相对于梁单元来说,的确有了很大幅度的减小,于是我还是用了桁架单元来建立主桁,没有理会那些警告。3 U5 _. m8 [2 K: k8 C* Y5 o4 q
  现阶段我正在做屈曲稳定分析,用原来的主桁桁架单元模型,计算出的特征值很小,只有0.08左右,不变荷载时自重,可变荷载是二期恒载,均匀作用在桥面上,显然这个稳定性是有问题的;于是我将主桁杆件改成了梁单元,发现稳定性一下子提高了很多,在相同条件下,特征值达到了80多,显然在计算屈曲稳定的时候,用梁单元比较合适。但是我有在网上看到别人用桁架单元来建模的,屈曲特征值也很大,能够满足要求,我不知道为什么我用桁架单元建模为什么会差那么大。& e: v# F( y9 t1 Q9 \  S
  对于以上问题我是有一定思考的,因为我只是对主桁实行铰接,至于上平纵联、下平纵联、横梁、纵梁等都是梁单元,不知道MIDAS中桁架单元和梁单元的连接是怎么处理的,比如说主桁下弦杆和横梁的连接是怎么回事。
8 S0 K& y; z$ ~2 ^$ A) n  我附上模型,希望各位帮我查查是哪里的问题,不甚感激!0 T1 n$ F) |$ a  P) X

MIDAS模型

MIDAS模型

桁架模型.zip

40.14 KB, 下载次数: 330

精彩评论倒序浏览

2.3万查看3评论

webyl 发表于 2013-8-8 18:33:07
你遇到的问题,是初次接触钢桁架经常遇到的,特别是在校理论为主的学生。1、你采用梁单元建模完全正确。
: ?8 `* f5 _2 N. [' r      因为实际中桁架如果是高强螺栓连接,由于节点板很厚,螺栓群连接,节点的刚度很大,实际中主桁就是刚接的。刚接就会传递弯矩。1 S% U, [- |9 B
2、用桁架单元出错
  c3 n; i7 _9 ^' G     看你模型图片,如果你采用桁架单元,平联是机动体系,当然软件会提示出错。而你计算出来的应力只有轴向的,当然比考虑弯矩的小。
  l) h* A2 T$ `; c0 L" n3、 铰接和刚接处理7 }7 F$ ^# T! X: A; ]; A4 I
     这个要细看设计图纸节点设计。
5 }3 D: T1 `1 O' _, U     主桁肯定采用刚接,毫无疑问。平联一般也采用刚接 ,这个和铰接差别不大。4 V! h" t8 Y. h% s4 \
     桥面系这部分,采用刚接和铰接结果天壤之别。横梁与主桁连接,如果只连接了腹板,可以释放平面内的自由度。小纵梁和横梁连接,如果比较弱,或者是小纵梁要求恒载变形后在终拧,这部分是需要释放弯矩自由度的。
( O' ]& E' X* W; v. `) S8 h6 P, J: y4、屈曲计算! @; g% `* s/ g, _) f4 N/ Q
     你结果很小,应该是建模的问题。另外,你看下屈曲的变形图,是不是桥门架或者平联局部失稳在前。
5 |2 r. N% c2 l7 @5 E4 D5 m( i& |4 L' ?" G  Q3 _
& p" Q" M/ {/ [/ M- e% h

$ i' }' a* h+ N+ w* O' x
1 q1 N& h( C' a" `0 Q

点评

6666666666666666  发表于 2016-4-12 09:54

评分

参与人数 1堡币 +2 威望 +2 收起 理由
cjcc + 2 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
lonmel 发表于 2014-12-29 23:14:50
我怎么没法下载,还想学习呢
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册