在计算一个桥塔的过程中,需要对普通钢筋混凝土桥塔进行rc设计,
$ a- m2 M4 I9 V需要指定各个单元(构件)的自由长度及自由长度系数,下图为需要验算的截面位置 ( c8 o, z- H) F9 q
(即上塔柱、下塔柱及上下塔柱过渡位置作为验算截面)
7 }0 Z, p* J8 w9 M- R
: {0 h. m1 m0 ]0 p% N& o这些截面对应的验算单元,自由长度取各自单元长度吗?还是取上下约束位置的自由长度?
# a* i l8 ~; T/ \
+ t. u* U0 c( Q0 k( t3 @及自由长度指定之后,需要根据欧拉屈曲承载能力取计算长度系数,如上图所示, ( J5 K! L' I" [7 _
但欧拉荷载对应的是杆件顶端位置的轴心压力承载能力,顶、底端的约束条件很明确
( U1 R1 o! w, h/ S) t那么这些验算截面的位置,没有侧向的约束,则系数该怎么取值呢?
( A9 S0 ^1 o% T3 G2 G恳请各位前辈的指教,谢谢
+ E9 U# @; z8 }/ @# M' i V, G |