40+60+40悬浇施工的连续刚构,11米宽,每平米大约多少公斤钢束?

zyq_csu 发表于 2007-5-7 14:26:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
请教各位:
40+60+40悬浇施工的连续刚构,11米宽,每平米大约多少公斤钢束?我算出来大约35kg/m2,可能有点高吧?
公路一级。
精彩评论倒序浏览

8730查看21评论

xuexz 发表于 2007-5-10 18:35:58
根据我以前(45+70+45m悬浇连续梁,桥宽12)的设计经验,40+60+40m悬浇连续梁每平米钢束含量不会超过16kg/m2(指纵向,不含横向和竖向钢束).

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 原创内容

查看全部评分

举报 回复
tomatogard... 发表于 2007-5-10 18:44:30
我刚做了一个35+60+35的连续梁,每平米用量30KG(纵向),楼主的应该是正常的.

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 原创内容

查看全部评分

举报 回复
fybwl 发表于 2007-5-10 21:15:51

回复 #2 xuexz 的帖子

16有点低了吧,26吧,是不是记错了?

35稍微高了点,30左右吧

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
yp3675 发表于 2007-5-11 10:56:05
我们这边指标一般是用kg/m3来算的

新规范的出的结果比经验值大是很正常的

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2

查看全部评分

举报 回复
zyq_csu 发表于 2007-6-12 23:05:34
最近又算了一遍,降到了49/140/11=32kg/m2,不过应力储备不大,很多地方接近0了。
举报 回复
LIYAN 发表于 2007-6-13 09:08:51
我觉得这和桥宽也有关系的,桥宽越小,这个值就越大
举报 回复
tumuxm 发表于 2007-6-13 23:15:00
30多吧,全预应力更大
举报 回复
spardark 发表于 2007-6-15 16:20:55
40+60+40 m连续梁 ,15.5m宽,城—B荷载,26Kg/m2
楼主计算时,温度和沉降是怎么取值的?
举报 回复
zyq_csu 发表于 2007-6-17 00:30:07
沉降-0.005m吧,悬浇连续钢构,14米墩高,1.5*6,桩基通过计算后用弹性支撑模拟,
沥青砼铺装,温度按规范取值,全预应力构件,每节大约80t吧,挂篮重取500kN
举报 回复
jassye 发表于 2007-6-17 14:37:52
新规范估计比老规范高
一般是35~45kg/平米

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
wentao8401 + 2

查看全部评分

举报 回复
chungwa 发表于 2007-8-30 17:48:46
我做个一个45+73+45的连续梁,全预应力构件,沉降主墩1.5cm,边墩1cm,钢束37.7kg/平米

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
redflag + 2 资料共享

查看全部评分

举报 回复
kinggold 发表于 2007-9-17 21:44:39
我算过一个48+68+48连续钢构桥,平均29多点每米。我记得天津滨海大桥(记得不是很清除)好像也是不到30,看看你的计算结果的应力幅是不是满足规范的要求。
举报 回复
hanoverian 发表于 2008-3-24 10:14:24
我觉得楼主的值还是很合理的,以前旧规范的大概28Kg每平米。现在新规范,算了几个桥,都接近38了。
举报 回复
guitar39 发表于 2008-4-13 17:19:49
一般控制为28到35之间就正常,桥越宽就越大
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间