一个3*40米连续T梁,55米墩高,墩梁固结,计算风荷载,感觉太大了,不知道这样算对不对啊,因为这样算出来的弯矩会很大,只管梁上的,就有8.7*120/2*55=28710 kN*m。
5、风荷载: 按《JTG D60-2004 公路桥涵设计通用规范》计算 V10=24 m/s,k2=1.29(沟底1.0),k5=1.7,γ=0.01196 kN/m3 桥面设计基准风速Vd=k2k5V10=52.6 m/s 地面设计基准风速Vd=k2k5V10=40.8 m/s 桥面设计基准风压Wd=γ×Vd2/2/g=1.69 kN/m2 地面设计基准风压Wd=γ×Vd2/2/g=1.01 kN/m2 k0=1.0, k1=1.84(桥墩1.4),k3=0.8 上部结构线性风荷载:k0×k1×k3×Wd×Awh=8.7 kN/m 桥墩横向风荷载:k0×k1×k3×Wd×Awh=5.3 kN/m (顶部) 桥墩纵向风荷载:0.7×k0×k1×k3×Wd×Awh=6.6 kN/m(顶部) 桥墩横向风荷载:k0×k1×k3×Wd×Awh=3.2 kN/m (底部) 桥墩纵向风荷载:0.7×k0×k1×k3×Wd×Awh=4.0 kN/m(底部) |