关于桩基箍筋焊接的问题

lcjgcg 发表于 2009-1-2 10:51:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近一个项目,现场监理要求钻孔灌注桩的箍筋与主筋之间必须全部用电焊焊接,桩基设计基本情况为:桩长30m,摩擦桩,持力层为强风化,桩径1500mm,主筋采用Φ25,根数32根,箍筋为φ8螺旋筋,正常间距20cm。请教各位,是否一定要全部电焊?查《公路桥涵施工技术规范》,没有看到明确的规定,那么,能不能用铁丝绑扎固定呢?
精彩评论倒序浏览

3358查看3评论

LW780808 发表于 2009-1-2 10:55:18
可以绑扎 我施工N年了 一直都是绑扎  监理是不是在故意找茬啊  还是你公关没做好?
你可以和监理吵啊 闹啊 反正他没道理 如果是焊接也只能点焊 效果和绑扎没多少区别
举报 回复
cnmnqj 发表于 2009-1-2 22:40:14
定位筋和加强箍筋数量较少,可以焊接;螺旋箍筋就不需要了。
举报 回复
lngze 发表于 2009-1-4 00:12:55
我们都是那样做的
举报 回复