关于水泥粉喷桩配合比的问题

lcjgcg 发表于 2009-1-2 11:06:04 | 显示全部楼层 | 阅读模式
施工一项目,市政道路工程,位于沿海平原微丘区,属山前冲积平原地貌,存在软弱地基,设计对软基深度大于3米的地段采用水泥粉喷桩进行处理,采用梅花点式布置,容许承载力140KPA,要求采用干旋喷,桩径50cm,每延米含灰量45kg/m,无侧限抗压强度要求不低于1.4MPA。按照设计,各项技术参数已经比较明确,但申请开工时,监理要求进行粉喷桩配合比试验,请教各位,如何进行试验,如果试验与设计不符,要怎么办?
精彩评论倒序浏览

5095查看2评论

hogen2009 发表于 2009-2-5 15:42:25
粉体喷搅法加固软弱土层,应严格按照“粉体喷搅法加固软弱土层技术规范”,采用施工流程为:施工准备、工艺性试桩、粉喷桩的施工,编制竣工文件。
粉喷桩作为一种复合地基,桩土共同作用。施工前必须详细调查施工场地的工程地质、水文情况、土工试验资料,并了解软弱土层的分布范围,成层结构,地下水埋深及其性质。确定粉喷桩的加固材料及含量,并通过试验桩掌握对现场的成桩经验及各种操作技术参数。施工前要做7天龄期的理论配合比,以验证设计参数,如与设计不符,应调整掺量,。在粉喷桩施工过程中严格控制钻机深度,粉喷高程及停灰面,确保粉喷桩长度。并定时检查粉喷桩的成桩直径及搅拌均匀程度,以确保粉喷桩复合地基的加固效果。请参考

评分

参与人数 1堡币 +5 收起 理由
xuexz + 5 解疑答惑,感谢您的劳动!

查看全部评分

举报 回复
cs135246 发表于 2010-3-29 14:49:25
xuexile 学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
举报 回复