zt2yhq1314 发表于 2023-2-23 15:57:05 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1、现在按照吴冲老师编写的那本规范,都是采用的折算应力计算,取上翼缘和腹板交界处的正应力和剪应力计算,同时每个院根据自己的标准,来取多少的控制标准,这样来看,新规范就不需要验算第二体系的应力,但是在实际过程中,很多老一点的工程师,根本不认可这个计算方法,有时候交流的时候就认为,不计算第二体系,那都是错误的,我也不知道咋反驳,求教怎么解释比较合理,
+ A0 f, E, T& N9 e2、迈达斯模型提取的应力,是不考虑那些折减的,所以提取出来以后需要自己加工计算,按照规范考虑剪力滞折减和有效宽度折减,这个折减以后所得到的结果,得到正应力和剪应力,从数值上来看,个人理解是折减的这部分,是等于考虑了部分第二体系的应力进来,再通过折算应力控制第一体系的应力,这样出来的结果,比较合理0 Y- O2 B& x6 n4 v2 `' J
精彩评论倒序浏览

2739查看1评论

mage0825 发表于 2023-2-27 17:58:48
迈达斯提取内力,弯矩,考虑剪力滞,顶底板折减算出来只是第一体系,第二体系需要建立局部模型, 折减不能算第二体系  第一体系和第二体系的定义要搞清楚。