请教大佬,急救,后植筋的抗剪验算应该看哪本规范?

关山难越... 发表于 2023-2-22 17:09:34 | 显示全部楼层 | 阅读模式
具体情况是原桥址下有一个地下广场的混凝土墙体当桥梁的基础,桥的主梁是搁在地下广场的墙体上,于是采用植筋将二者连接,需要验算在制动力作用下植筋能否承受剪力效应。翻已知规范,只能查到植筋的抗拉拔验算,公式是N=As×fy,但这个应该不能用来进行剪力验算吧。

有没有大佬~
精彩评论倒序浏览

6259查看4评论

leolilyyu 发表于 2023-3-22 08:49:19
梁不先搁在支座上?
举报 回复
mage0825 发表于 2023-4-1 08:20:31
这玩意就是个玄学,想要抗剪过得去 就深点 粗点 密点,总没坏处。
举报 回复
zhp2008031... 发表于 2023-5-5 11:24:57
混凝土后锚固技术规程
举报 回复
zhangyigui 发表于 2023-6-12 14:42:20
可以按新老混凝土结合面的抗剪承载力计算,《公路桥梁加固规范》有;但是你这种构造相当于把水平力、弯矩传递给下面的墙体了,不知道下面墙体能承担不,建议桥梁有条件的情况下还是加支座,保证只传递竖向力给下部结构。
举报 回复