对接焊节段间合理间隙的讨论

redflag 发表于 2022-7-4 10:03:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
微信图片_202207040950233.jpg 075852wptcpac7y9kuyuzc.png 075736fddzpakdu44j8jtt.png ] 微信图片_202207040950231.jpg 微信图片_202207040950232.jpg
6 {( s+ |" @: c- T3 h( i6 d某项目工厂试拼时,纵、横梁节段间的对接焊缝间隙多数大于1cm,最大的达到了3cm。
' H  i3 a. a- ]: i 微信图片_20220704095023.png 微信图片_202207040950231.png
" \5 e8 v) T  d. _* r8 b* w. W1 [$ y. y5 M5 Q3 x" K6 o: i5 X/ S
根据推荐坡口规范b值一般取2-6mm,考虑允许误差2mm,一般控制在1cm以内。: k! J5 W* ]0 A- j6 D
大家讨论一下,实际作业中这个值一般控制多少为宜
5 r& U) C  x7 _; o+ H2 j

精彩评论倒序浏览

1.5万查看2评论

montagee 发表于 2022-7-6 09:02:07
这确实是一个问题,感觉实际施工的时候,精度往往比较粗糙,国内的施工水平就这样吧,就连绑个钢筋都东倒西歪稀疏不等的,更别说这种大体量的分段钢箱梁对接了......监理往往就是个摆设,听说国外监理严格要求施工跟设计图纸完全一致,人家真的会拿尺子挨个量钢筋间距的,不知道像钢箱梁对接这种,老外施工是不是能达到图纸所示的细小间距?

举报 回复
自力更生... 发表于 2023-5-4 15:39:05
同问,误差不可避免啊,早晚温差就能导致将近1cm的变化量,用焊接合龙不易,栓接更难,规范是不是要求太高了呢?采用补强措施可否放宽要求?
! o; u" x6 w/ ^+ K* A1 }' g0 |5 i" b! t% Z0 p+ @2 O: n/ z9 j

举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册