桥梁输水管道变形

吃鱼的猫 发表于 2022-6-10 21:27:54 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有一个输水桥梁,其上布设了输水管道。我查了一下水工方面的规范,想知道,这个水工方面的管道变形要求,找到了下面的内容。这个要求是否要和桥梁按照频遇荷载计算的挠度值进行比较,如果按照频遇荷载计算的挠度值,大于管道变形的要求,是不是就要以管道变形的要求为准,换句话说,这个桥梁的设计(在输水方面)是不是就不满足要求?

管道变形要求.png