桥梁健康监测意义
) ]! n) z- I: T1 R+ y4 l4 C+ B% X& k4 g; o4 ?
桥梁建成以后,受气候、结构、材料、动力荷载等作用,桥梁强度及刚度等随着时间的推移而降低,桥梁健康监测对桥梁安全性评估和桥梁日常运营管理意义重大,因此,桥梁健康监测具有十分重要的作用。
+ w6 F8 J% S1 L0 d) C' o9 y! O% I% T
应力混凝土大跨度连续桥梁结构简单外观漂亮,在国内应用广泛。实际运营中,病桥不断出现,对桥梁健康监测日显重要,实际运营中,预应力混凝土大跨度连续梁桥的桥梁病主要集中在主梁、桥墩的裂缝和变形等方面。主梁及桥面板在运营阶段出现最多的病害就是主梁腹板、顶板裂缝。桥墩病害主要是墩偏位和混凝土裂缝,所以,了解桥梁的极限状态、承载潜力及对桥梁的合理利用具有重大意义。3 A$ m. L/ _2 m3 V( H5 p" G7 l
1 |+ k1 M+ Y& A) C5 S) E( K. Q8 s
通过预应力混凝土大跨度连续梁桥的应变、压力、裂缝、加速度、温度、等数据来评估桥梁健康,及时发现并解决问题。, M2 m0 G0 h5 D3 b

0 ^9 s) n" @8 o7 r+ T3 j& j设计原则
3 \* i" {, Z: r7 L( }
1 h7 c4 s! `  f! w: o监测系统集传感器技术、结构分析计算、计算机技术、网络通讯技术等高新技术于一体,长期用于结构损伤和状态评估,满足桥梁管理和运维需求,设计原则如下:4 ]5 v0 z( U1 o+ P" l

( K; b& C. \( g* H: R: t, W简洁实用,经济可靠,性能稳定;) _7 I8 h- L6 |3 X6 _( G
! e2 s7 Q2 m' s6 E6 B
立足实用为第一原则,兼顾考虑科学试验和设计验证等方面;+ H: w) ?! {4 E9 w. c0 Z

8 j) A0 z/ x+ v& d) l& R根据结构易损分析结果及养护管理需求进行监测点布设;
8 j! H3 ?5 Z% }% F, E7 J
% V* K# l: D3 ]0 Y- x监测与结构密切相关、代表性结构、必须监测结构、日常养护无法检查的位置。
" \9 P5 A( C* D0 P( T
6 e4 `, Z6 G) F传感器对比及选用
' z4 q* I! L; O: R, e
" u, a4 ~/ n: S8 Z; s结构健康监测需要利用大量高性价比传感器,对结构性能实时监测,获取各种准确可靠信息,应变传感器主要使用一下三种,钢弦式应变计、电阻应变计、光纤光栅应变计,各有优劣,钢弦式应变计传输距离长、灵敏度高、蠕动小适合长期监测、长导线不影响测量结果,但是体积大、抗电磁干扰能力差;电阻式应变计体积小、灵敏度较高、动态响应好,但是传输距离小于100米、对绝缘要求高、蠕变较大需进行长导线电阻影响的修正;光纤光栅应变计体积小、蠕变较小、灵敏度高、长导线不影响测量结果、信号传输距离可达十公里、抗干扰能力强、无需绝缘要求、动态响应很好。2 \0 ^1 c5 U- f, W
/ S- K8 f% O! n# V! G2 s8 ~
光纤光栅传感器具有独特的优点! G9 c7 _( ]) b" `1 i+ H

1 }, o4 R' {$ j/ x& r/ j6 i5 a1、 传感器结构简单、体积小、外形可变,可测量结构内部应力、应变力、结构损伤;0 ?; e) G, n, ^/ H1 t
. l! p) N# g7 P) [' D
2、 与光纤之间天然兼容,低损耗、光谱特性好、可靠性高;
3 j8 a/ w3 D& ?1 \6 c* ]: P+ D9 Y5 z3 t5 J7 P
3、 具有非传导性,被介质影响小,抗腐蚀抗电磁干扰,适合在恶劣环境中工作;
. l; [: {% C$ y- P) r  ]6 n! h% S, B& e# t: u
4、 一根光纤中可写入多个光栅构成传感阵列,与波分复用和时分复用系统结合实现分布式传感;* e+ E6 E9 Z  v3 p

+ j; e7 P. B3 q, d3 m5、 高灵敏度、高分辨率。8 {7 L% @9 u! }8 _; E* _, L

4 A5 C% J9 L) I; ~7 n" z为了长期监测的需求,采用光纤光栅传感技术,遵从实用为主重点突出的原则,监测项目有:结构位移监测、温度监测(主梁、环境)、结构动力特性监测等方面;结构位移监测主要监测的物理量为主梁伸缩缝的位移、箱梁的挠度;结构动力特性监测主要涉及主梁振动。) p  d0 }1 j) v
! `2 j5 F; j5 P! w5 @( i. O
桥梁健康监测内容及要点
( M$ S9 J3 Q! H7 _/ E0 c
' O; a* N- h$ w6 W; `根据现场采集情况,分为四个板块:数据采集模块、传输模块、数据存储、数据分析及显示;数据采集模块在过程现场采集到传感器波长信息,数据传输模块上传到服务器,数据存储模块分析和分类存储,最后在数据分析和显示模块进行处理,达到客户需求。
. j' W1 x' e; z5 ~3 C  O! X2 V6 g6 h' ~% n. m+ [
桥梁监测内容主要有风、温度、应变、加速度、挠度、索力、倾斜仪、梁段位移、裂缝。以上监测内容除挠度和振动外,均采用光纤光栅传感器,光纤光栅传感器串联统一接入到桥梁控制中心的光纤光栅解调仪中,进行分析处理并通过Internet上传,实现远程监控。
! C$ L" A" V* T# D! u& H+ p% X  ]6 `' K9 L8 n
需要用到的光纤光栅传感器共有四种类型:温度传感器、应变传感器、位移传感器、带温度自补偿型应变传感器、少量电类传感器进行加速度的数据采集。3 s- I# y0 S7 j7 ]
" b4 m( Z  B1 t" f  ?
对于连续桥梁,监测的重点截面为梁的底面,跨中、四分之一及四分之三截面和支点,而且需要沿梁轴向对称布设,桥墩需要承受一些弯矩,所以沿桥墩竖向布置一些传感器。
, N9 u7 `. P8 a, g# o; W$ ?# M% }; p: b& f
环境监测:温度、湿度、风压等;
& r  `2 E( q$ u2 v8 C$ M
: o3 e7 T; s3 G5 H2 B- m0 Y动力响应监测:结构动力响应监测,选取主桥三跨的跨中,在断面处布置两个加速传感器;
9 ^" v( ^5 N- B8 {- m
5 q; X4 R- a9 l, X, g. {1 {动静荷载力及结构温度的监测:应变的监测和结构温度的监测;
' U( }; Y* Y6 O% @6 c8 e7 j
7 P. Q( I) G$ O0 N挠度监测:监测由于荷载效应引起的桥面挠度变化情况,断面布置一只水准仪;+ E0 X/ K, {8 z  u9 U9 A8 Y6 w

) Z1 P: D3 E1 d# R沉降监测:选取主桥桥墩,每个截面布置一只静力水准仪;
9 Y7 w! h0 {+ `/ H: _- v7 K9 u+ p) L" o, n; i* k
桥面位移监测:桥面位移监测,每个断面设置两只位移传感器;7 C! E5 z- P7 J7 D+ [

; X5 K. t, a4 L) |$ D) Z, B7 K超载监测:在桥两端设置动态地磅,实时监测车辆超载情况。
( q  H, M( Y" P/ U1 X' e7 ]9 L% U9 B$ d2 i8 y
主要设备技术要求
4 v) c% z% b# J: W& |# |  W
  R  |2 V6 T6 W0 r* _5 c1、 光纤光栅表面安装式应变传感器
. h! J# f/ F2 b6 E& M
1 ?) t, x8 y! r) n2 B# D( R% r2、 光纤光栅温度传感器& ^* X3 n! Z2 X: Y! U9 o

" x' H9 h% |; m# Q0 `! {  Z# S3、 光纤光栅温度自补偿应变传感器
& U+ f" e( g! e% f% t

4 s. r$ G# d* ^# q' C4、 光纤光栅位移传感器
5 p, G+ v1 j4 K# t* I9 M6 ?. ^& k! @7 ~1 S
5、 光纤光栅解调仪
7 {! [- Y  J# I4 ^8 m
% {. W/ |& J, _  Q8 E
6、 电类传感器综合采集仪; ]$ a. r; D# f. F! y0 }