问题:
我们单位用的预制小箱梁通用图中,腹板的纵向钢筋均在箍筋内侧。多个项目施工单位反映穿预应力的波纹管无法安装,需要设计单位把纵向钢筋调整至箍筋外侧。
分析:
1、腹板两侧设置纵向构造钢筋主要用于腹板防裂,因此置于外侧,是有利的
2、腹板的箍筋主要用于抗剪,因此置于内侧对受力是没有影响的
3、考虑保护层的要求,不论纵向钢筋置于箍筋内侧还是外侧,波纹管安装的横向空间大小是不变的
4、经计算,空间富裕量不足1cm,但是不是没有空间。
结论:
设计文件没有问题,
施工单位的反馈主要目的是:把纵向钢筋置于箍筋外侧便于施工。
|