设计水位讨论

shuizhifen... 发表于 2021-12-7 11:43:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
水利工程跨沟、渠的中小桥梁·设计的洪水频率最小为25年一遇、50年一遇,而沟、渠设计的洪水最大为20年一遇水位,若采用25年一遇或50年一遇水位普遍比现状路面高程高需桥面高程抬高很大,衔接段很长,针对这个问题设计水位能否采用现状沟、渠的20年一遇水位呢?
- j7 l; R  ]' g5 ?$ Q
精彩评论倒序浏览

6227查看5评论

redflag 发表于 2021-12-8 09:21:07
可参照这个帖子看看8 l% S& Z+ Z0 n9 |6 |; u- D
https://www.bridgehead.com.cn/thread-51576-1-1.html
2 {/ m& A4 U  g你说的这种情况,在实践中是有这么操作的。
举报 回复
woshixuwen... 发表于 2021-12-8 09:22:26
根据《城市桥梁设计规范》3.0.3条,城市中防洪标准较低的地区,当按百年一遇或三百年一遇的洪水频率设计,导致桥面高程较高而引起困难时,可按相交河道或排洪沟渠的规划洪水频率设计,但应确保桥梁结构在百年一遇或三百年一遇洪水频率下的安全。
举报 回复
张文芳 发表于 2021-12-8 11:23:33
本帖最后由 张文芳 于 2021-12-8 11:27 编辑 " Z/ h" P3 C# z# l- p0 d* C
$ X, e* E1 ?! \$ _
一般来说,首先应看这个城市的防洪标准,沟渠的防洪水位是要满足城市防洪标准的。可能沟渠现状不满足城市防洪标准,以后可能有规划加高。当按较高防洪频率设计桥梁可能引桥标高太高,与周围环境不相协调时,可以按照沟渠的防洪频率,或沟渠的规划洪水频率设计。但要保证桥梁在较高洪水频率下的结构安全。
- X4 c. [% k2 c- A1 t
举报 回复
自力更生... 发表于 2021-12-8 23:46:16
如题主所说情况,根据《城市桥梁设计规范》采用渠道的防洪标准是合理的、满足规范的。- ?) D4 J) `) N1 y; v
但是我想补充提问的是:
4 ^2 z; ^9 I! p( b1、渠道设计有拦水坝,桥梁分别位于坝的上游、下游,桥梁设计防洪水位分别怎么取?, X# ]7 w5 u& r) m9 T9 q
2、如果渠道堤岸是挡土墙形式,墙顶高于渠道设计洪水位(1/20)1.2m,梁底按高于堤顶设计则接线引道坡度很大,坡长过长,这时候可以梁底可以考虑按1/20渠道设计水位+0.5m+0.2m(浪高)进行设计吗?
2 F" [" A- n: M% I以上都是实际工程遇到的情况,恳请大佬解答。
+ X9 a* {# w6 c5 c1 b. D7 f0 B! `7 B
举报 回复
自力更生... 发表于 2021-12-9 22:52:33
我认为,根据《城市桥梁设计规范》设计水位可以采用渠道的防洪水位(比如1/20)。
- I$ O8 ^7 f8 [+ I但是我想追问两个问题:
2 b0 d! ^5 l% a4 C' n# W1、渠道内有设置橡胶坝,桥梁位于橡胶坝的上游或者下游,防洪设计水位分别怎么考虑?从水利专业上考虑有什么说法吗?; T+ U# P- n3 \% {; P
2、桥位处河渠堤岸为挡土墙型式,挡土墙顶高于渠道设计洪水位(20年一遇)1.2m。如果按梁底高于堤顶高进行设计则引道坡度过大过长,这时候可以降低梁底高程0.5m,梁底高程=设计洪水位(1/20)+0.2(浪高壅水)+0.5,这样设计是可以的吗?
3 v4 R9 e; k# Y8 N请大佬解惑!拜谢!
* q; {9 x9 d+ o- q3 a
举报 回复