设计水位讨论

shuizhifen... 发表于 2021-12-7 11:43:08 | 显示全部楼层 | 阅读模式
水利工程跨沟、渠的中小桥梁·设计的洪水频率最小为25年一遇、50年一遇,而沟、渠设计的洪水最大为20年一遇水位,若采用25年一遇或50年一遇水位普遍比现状路面高程高需桥面高程抬高很大,衔接段很长,针对这个问题设计水位能否采用现状沟、渠的20年一遇水位呢?
5 x# A$ y% X% L: S8 e* X
精彩评论倒序浏览

7268查看5评论

redflag 发表于 2021-12-8 09:21:07
可参照这个帖子看看8 s/ @- R  o& z( o
https://www.bridgehead.com.cn/thread-51576-1-1.html
/ Z* i! w, M) p! @& f4 X你说的这种情况,在实践中是有这么操作的。
举报 回复
woshixuwen... 发表于 2021-12-8 09:22:26
根据《城市桥梁设计规范》3.0.3条,城市中防洪标准较低的地区,当按百年一遇或三百年一遇的洪水频率设计,导致桥面高程较高而引起困难时,可按相交河道或排洪沟渠的规划洪水频率设计,但应确保桥梁结构在百年一遇或三百年一遇洪水频率下的安全。
举报 回复
张文芳 发表于 2021-12-8 11:23:33
本帖最后由 张文芳 于 2021-12-8 11:27 编辑 ) ?2 @- f8 f0 {- F
3 c2 J$ r$ y$ x3 y+ @
一般来说,首先应看这个城市的防洪标准,沟渠的防洪水位是要满足城市防洪标准的。可能沟渠现状不满足城市防洪标准,以后可能有规划加高。当按较高防洪频率设计桥梁可能引桥标高太高,与周围环境不相协调时,可以按照沟渠的防洪频率,或沟渠的规划洪水频率设计。但要保证桥梁在较高洪水频率下的结构安全。
) s3 r+ }# \$ M9 m
举报 回复
自力更生... 发表于 2021-12-8 23:46:16
如题主所说情况,根据《城市桥梁设计规范》采用渠道的防洪标准是合理的、满足规范的。
# P4 u$ z" b0 A5 m" M但是我想补充提问的是:
0 F/ V' p3 S" P/ O9 I/ s8 z" {1、渠道设计有拦水坝,桥梁分别位于坝的上游、下游,桥梁设计防洪水位分别怎么取?, A9 G1 {& d, f  [
2、如果渠道堤岸是挡土墙形式,墙顶高于渠道设计洪水位(1/20)1.2m,梁底按高于堤顶设计则接线引道坡度很大,坡长过长,这时候可以梁底可以考虑按1/20渠道设计水位+0.5m+0.2m(浪高)进行设计吗?
% l& h" |4 Y. Y以上都是实际工程遇到的情况,恳请大佬解答。
: W0 l( V3 `5 M6 o
举报 回复
自力更生... 发表于 2021-12-9 22:52:33
我认为,根据《城市桥梁设计规范》设计水位可以采用渠道的防洪水位(比如1/20)。
' ~- V- g; K& O& Q" N9 T但是我想追问两个问题:
. ?/ k, R" o& ], y1、渠道内有设置橡胶坝,桥梁位于橡胶坝的上游或者下游,防洪设计水位分别怎么考虑?从水利专业上考虑有什么说法吗?4 w, D7 h/ c, p3 f8 C
2、桥位处河渠堤岸为挡土墙型式,挡土墙顶高于渠道设计洪水位(20年一遇)1.2m。如果按梁底高于堤顶高进行设计则引道坡度过大过长,这时候可以降低梁底高程0.5m,梁底高程=设计洪水位(1/20)+0.2(浪高壅水)+0.5,这样设计是可以的吗?- K8 |9 Q2 g9 {3 ^2 L+ Q- f
请大佬解惑!拜谢!- \% b! c3 z) v! O
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册