关于受压板刚性加劲肋的判定

影魔 发表于 2021-5-23 11:33:31 | 显示全部楼层 | 阅读模式
根据钢桥规范5.1.6,同样的加劲肋尺寸和腹板间距,加劲肋数量越少反而能够判定为刚性加劲肋,加劲肋数量多了,反而会被判定为柔性加劲肋。。这怎么解释啊+ ]/ S# S7 g( u8 F: c: {6 x3 [
精彩评论倒序浏览

2万查看11评论

cjcc 发表于 2021-5-24 09:41:53
举一个例子说明一下你的论点。! X+ f3 \. q7 f, `1 \! w. T! ?6 I
比如a=?b=?加劲肋间距,加劲肋尺寸,然后算出的结果是柔性的不是刚性的。
举报 回复
fjl199331 发表于 2021-5-25 17:27:40
这个问题我也想过  我猜测刚性柔性指的是母版  加劲肋越多母版相对加劲肋的刚度越小?但是又觉得不合理   大佬快来讲讲吧
举报 回复
影魔 发表于 2021-5-26 11:36:44
cjcc 发表于 2021-5-24 09:41
6 V+ m4 ], l( y3 t举一个例子说明一下你的论点。* z/ Z  d, l1 x6 Q* {* _! x
比如a=?b=?加劲肋间距,加劲肋尺寸,然后算出的结果是柔性的不是刚性的。

3 a6 F' o% P& H* b" {& ]比如:一座钢箱人行桥,采用腹板间距b=2.4米的钢箱,顶板厚度14mm,加劲肋采用10mm*120mm的板肋,顶板计算长度取用a=1.5m,如果等间距布置4道加劲肋,会被判定为刚性肋,等间距布置5道的话,则被判定为柔性肋。。1 ^" B# l0 c+ I6 s* _) R1 k
举报 回复
cjcc 发表于 2021-5-26 19:02:13
影魔 发表于 2021-5-26 11:36
/ O- R1 j. u; Y7 y9 M' m# o比如:一座钢箱人行桥,采用腹板间距b=2.4米的钢箱,顶板厚度14mm,加劲肋采用10mm*120mm的板肋,顶板计 ...

/ h& f, P- N9 H这两个仍然都是柔性加劲肋,另外横隔板的尺寸没有给1 }. r6 a# ?  ^6 w6 d2 S0 z& a
举报 回复
影魔 发表于 2021-5-27 09:17:25
cjcc 发表于 2021-5-26 19:02
: [+ B$ K) H" K# l- V  ]) S7 W3 t这两个仍然都是柔性加劲肋,另外横隔板的尺寸没有给

- l- j& p0 C7 P6 D( W- {横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结果相对刚度9.49<临界相对刚度11.49。长宽比增加,让临界相对刚度变大了。
# O& ^4 `  g. a; E& o1 S5 ^" I+ Z
举报 回复
cjcc 发表于 2021-5-27 11:36:47
影魔 发表于 2021-5-27 09:17, S8 ]! W- N' |: `) c+ F
横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结 ...

2 \6 M6 q% o9 S3 t我计算所得加劲肋的刚度比2.38,你的相对刚度比是如何确定的,能否列出你的计算过程我来帮你看看3 o9 A+ L5 _3 a
举报 回复
yixhunwo 发表于 2021-6-3 16:49:01
我也发现了  没搞懂
举报 回复
影魔 发表于 2021-6-13 11:10:21
影魔 发表于 2021-5-27 09:17
5 f, B$ J/ o. Y: }5 H9 P7 X横隔板的间距取1.5米,如果布置4道的话,相对刚度算出来是9.49>临界相对刚度9.19..布置5道的时候,计算结 ...
% d) z* \# e5 p
截图202106131109169404..png + K3 G: o! O" ?9 O) b; w

3 e1 z4 S, M, u+ m根据5.1.6-4这个式子算的: C; C" H+ c2 m

) {: c; S2 n: A, x) j' s
举报 回复
影魔 发表于 2021-6-13 12:18:46
cjcc 发表于 2021-5-27 11:36
: m# ^! ?/ ]1 m8 S+ R我计算所得加劲肋的刚度比2.38,你的相对刚度比是如何确定的,能否列出你的计算过程我来帮你看看
* Y  \: h. u/ ]  i$ s: j; m; C2 x3 s
根据5.1.6-4算的
$ \7 c; X" t2 T: N0 f# [
截图202106131110581382..png
举报 回复
wzlouxuyu5 发表于 2021-9-17 13:42:45
同样的问题啊很奇怪,为什么加劲肋数量变多了,反而判断是柔性。
举报 回复
chx8417079... 发表于 2024-5-28 21:31:59
我想问一下这个钢箱梁的悬臂挑联是直接认为是刚性加劲肋吗
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册