本帖最后由 zd_zhoulei 于 2020-11-27 10:56 编辑 $ H5 k: _1 u( E' d {, D. ~
. a) P4 t5 D7 f' H- E: Y; U6 O问题一、设置有桩顶系梁的桩长如何定义?
/ A; O& J0 ]1 o+ ]+ I7 g& r/ D现在柱式桥墩,大多在桩顶位置设置有系梁,设计图纸在标注桩长的时候,一般都是标注至系梁顶部位置。这就产生一个问题,如果按图施工,桩顶混凝土就应该浇筑至系梁顶以上0.5-1.0m(俗称桩头),然后再凿除至系梁顶,系梁施工时,还需要把系梁高度范围的桩基混凝土也全凿除掉。实际上相当于凿了两倍桩头的量。这个实际上是一种浪费。为解决此问题,建议对于设置了桩顶系梁的桩基,计量规则桩长就算到系梁底,设计单位设计时桩长可以仍标注至系梁顶,但应该同时增加一个到系梁底的桩长标注(标注为有效桩长),这样施工时桩头就按系梁底往上0.5-1.0m考虑。计算系梁混凝土时,应该把系梁高度范围内的桩基混凝土一并算进去。这样下来才能闭合上。
& H9 }& J1 i6 W0 {! ]3 A( a( M
+ n' G/ ^/ H3 b2 E0 Z3 R$ D6 [ d+ z问题二:单桩接单柱时桩长如何处理?
8 P' _, d5 q/ O1 e: A1 b+ `9 r. T0 t( } }. J; u0 O
桩基直接与墩柱连接的结构,设计单位一般都是墩柱钢筋伸入到桩基里面搭接,这就又涉及到搭接范围桩基混凝土凿除和二次浇筑的问题,造成浪费。但设计规范有规定,桥墩墩柱底部为塑性铰区域,不应在此区域进行纵向钢筋的连接,因此设计不能更改。此种情况下,在设计桩长标注的同时,把墩桩钢筋搭接范围以下部分也增加一个有效桩长的标注,才能解决此问题。* p) R* j) @ S0 ?& ]7 W
6 N- g9 o. a' c1 o" j3 S! V' F
以上两个问题,如果不再乎多凿那一米多的桩头,其实就无所谓了。) u( T5 |# O" l/ ?( {" ?" t. d
, n5 q7 @* k" f0 c) V
U3 V4 E! |0 d1 I8 r7 Y8 o; F% `3 o n; r$ |/ S
|