伸缩梁体长度的取值问题

以梦为马m... 发表于 2020-8-18 09:42:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
规范中说,L-计算一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度,视桥梁长度分段及支座布置情况而定,,,,这个“桥梁长度分段及支座布置”的概念挺泛的,不知道是什么意思,有没有具体的的意思啊,大佬
3 D9 u  Q# e$ U9 ]4 f2 W
精彩评论倒序浏览

1.1万查看6评论

雪狼儿88... 发表于 2020-8-18 10:41:20
相邻两个伸缩缝间桥长一半
举报 回复
以梦为马m... 发表于 2020-8-18 11:20:27
雪狼儿88 发表于 2020-8-18 10:41
  {3 j# e8 L" u相邻两个伸缩缝间桥长一半

% D$ P% Z% ]/ O% ~( Y) o) A是该伸缩缝距离其他伸缩缝的一侧桥长的一半,还是两侧桥长的一半总和? 截图202008181120133756..png 2 K' z1 ^. k& s( y; z9 j; |: M6 P
比如假定P0桥台、P1桥墩、P3桥墩设置伸缩装置,那么,P0处的伸缩装置的梁体长度,和P1处的伸缩装置的梁体长度是多少?
$ i' Q* c1 y2 I% T
  v+ `% P7 p6 F: h6 V
举报 回复
xiaoheige0... 发表于 2020-8-18 12:32:41
相邻两个固定支座的长度
举报 回复
yuan8abc 发表于 2020-8-18 14:14:33
计算一个伸缩装置伸缩量所采用的梁体长度,视桥梁长度分段及支座布置情况而定。  一般就是一联的长度就是规范里面计算的l值。
举报 回复
rivermoon0... 发表于 2020-8-20 11:21:42
这个L指伸缩缝两边相邻的两个固定支座(如没有固定支座,则找到桥梁上部的相对不动点)之间的距离。
举报 回复
ninedog 发表于 2021-8-16 19:31:17
rivermoon0623 发表于 2020-8-20 11:21) E' H2 |" J$ M
这个L指伸缩缝两边相邻的两个固定支座(如没有固定支座,则找到桥梁上部的相对不动点)之间的距离。

/ X) Z* @; J' `3 v" X1 e6 ?我觉得这楼才是正解,就像一联三跨连续梁,固定支座在1#桥墩上,梁体变形长度因为第一跨长度或(第二跨长度+第三跨长度)。而像一跨简支梁的梁体变形长度应取一跨梁长。不知道这样理解对不对,望有人指正。' m; `0 m  i' k- M  M$ l