迈达斯钢箱梁梯度温度问题

tumu403 发表于 2020-7-30 19:16:38 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如图所示是我按照15版通规里面对梯度温度的规定(T1-T2折线段)进行施加得到的该作用下主梁的应力云图,但是最大值有200多兆帕,感觉应该是哪里出了问题,请教大神解答
截图202007301915446239..png
精彩评论倒序浏览

6566查看5评论

JIAPER 发表于 2020-8-19 10:43:36
钢梁一般建模不建混凝土桥面板,可视为导热性较好,上下无梯度,可不设梯度温度。
举报 回复
dai2006ban 发表于 2020-7-31 09:05:19
检查材料特性值,弹模及线膨胀系数,还有输入的方式是否正确,顶到底,中间向上下?
举报 回复
tumu403 发表于 2020-7-31 16:50:36
dai2006ban 发表于 2020-7-31 09:05
检查材料特性值,弹模及线膨胀系数,还有输入的方式是否正确,顶到底,中间向上下?

我的截面是导入的sec文件,偏心是中心,这个会影响梯度温度应力吗?整体升降温的结果都挺合理的,这个偏心要怎么设置啊?谢谢
举报 回复
桥梁追梦人... 发表于 2020-8-13 09:03:43
导入的截面容易出现这个问题,是因为应力输出点错误,具体的可以关注midas微信公众号,连载-桥梁微技术-83讲解。
举报 回复
abc5640673... 发表于 2020-9-1 17:08:32
规范没有说明钢梁的温度梯度如何定义,国内很多设计院是结合英国规范如下图所示,正温差按英国规范来,负温差不采用英国规范,复温差按通规中的操作,温度取正温差中温度的负1/2
截图202009011706542287..png
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00