钻孔灌注桩基事故的处理与建议 0 o! |2 F7 [" m* M& U
1 q# z4 r: N- n8 z& V钻孔灌注桩基事故的处理与建议
) S1 `! o3 J& l, \ Y9 L! K4 H) p( F. E0 q& i5 F
桩基质量取决于勘察、设计、施工等许、多因素,销有不慎,就可能造成质量事故。对质量事故的分析与处理,是否正确,往往影响建筑物的安全使用,工程造价及工期,严重的甚至炸毁整幢建筑物。根据重庆地区的地质特性和我近二十年来在现场实践经验,认为造成桩基质量事故主要原因有以下几类。
0 e* P! f% c7 J9 Hl 测量放线错误,使整个建筑物错位或桩位偏差过大。# ~2 t5 n: H8 I
2 单桩承载力达不到设计要求。/ j6 l! f6 B" J- a0 a
3 成桩中断事故。如钻孔灌注桩塌孔,卡钻。
; i& p9 T/ k5 [ `9 v0 R; v" ?4 灌注桩成桩质量,包括沉渣超厚、混凝土离析、桩身夹泥、混凝土强度达不到设计要求、钢筋错位变形严重等。
8 {8 ^: h9 i. M. o1 _9 A0 K5 断桩。灌注砼施工质量失控,发生断桩事故
8 k% g5 N+ X9 L6 S( y* }1 a) Y6 桩基验收时出现的桩位偏差过大。
g( I) a& p' x5 }3 x" G1 n7灌注桩顶标高不足。常见的有三种,一是施工控制不严,在未达到设计标高时混凝土停浇;另一种 虽然标高达到设计值,因桩顶混凝土浮浆层较厚,凿出后出现桩顶标高不足。+ q: m# g. i8 X7 Q
当桩基发生事故后,若处理不及时,结果给工程留下隐患。为了防止类似问题的发生,我总结历年来处理钻孔灌注桩基事故的一些经验,供同行参考。& S: Q1 V+ K( m& |- a/ f8 M. P/ u
一, 钻孔灌注桩基事故分析处理的一般程序(略)# E f3 u) |' N% j# F* n
二. 桩基处理的一般原则& Y8 v9 w" ~" y6 Y: D: c, L
(一)处理前应具备的条件3 z- v7 f' |9 ?; B
1.事故性质和范围清楚。
5 @- w3 Q; _1 S2 G/ j/ x2.目的要明确,应有预定处理方案。
, z P6 W% b; h4 Y% t% X9 w! d3.参加的人意见基本一致,并确定处理方案。
m- ^) X6 Y' t: G$ P- s( E4,设计人员认可签字。2 t6 a+ R1 S5 f u/ t
(二)事故处理应满足的基本条件( A/ C! ^8 W2 }) Y+ D( j# z
l l对事故处理方案要求安全可靠,经济合理,施工期短,方法可靠。, l/ z" e0 ^% W3 d0 _1 v& B6 v
2.对未施工部分应提出预防和改进措施,防止事故的再次发生。
0 r: X# O8 f0 d# r0 @5 W(三)事故应及时处理,防止留下隐患
* C, Q% c" e) A& C' N+ a) n% O1.桩成孔后,应检查桩孔嵌入持力层深度,岩石强度,沉渣厚度,桩孔垂直度等数据必须符合设计要求,只要有一项不符合设计要求,就应及时分析解决,建设单位代表签字认可后,方能灌注砼、移动钻机,防止以后提出复查等要求而产生不必要的浪费。
) B8 k4 T& l( R2.基桩开挖前必须全面检查成桩记录和桩的测试资料,发现质量上有争议问题,必须意见;致后方能挖土,防止基桩开挖后再来处理造成不必要的麻烦。- M/ t) n% S- ^' E" b& G
(四)应考虑事故处理对已完工程质量和后续工程方式的影响。如在事故处理中采取补桩时,会不会损坏混凝土强度还较低的邻近桩。4 U' t' N# l2 e/ j) ~
(五)选用最佳处理方案。桩基事故处理方法较多,但对方案要进行技术经济比较,选择安全可靠,经济合理和施工方便的方案。
& z3 E; v! m4 {5 Y) M3 |三. 桩基事故的常用处理方法9 F" `. j; v" |- K( K2 G
常用方法有接桩,补桩,补强,扩大承台(粱),改变施工方法,修改设计方案等。下面结合事故发生的原因分别介绍几种方法的应用情况。8 A) @. P9 ?% n( C9 y, T) w
(一) 接桩法2 [/ \9 B1 B& x7 G4 g
当成桩后桩顶标高不足,常采用接桩法处理,方法有以下二种。5 a: Z# y# t+ h/ f
1. 开挖接桩 挖出桩头,凿去混凝土浮浆及松散层,并凿出钢筋,整理与冲洗干净后用钢筋接长,再浇混凝土至设计标高。
: B2 f5 G$ ?0 B/ {! f7 A+ K9 I( o n2,嵌入式接桩 当成桩中出现混凝土停浇事故后,清除已浇混凝土有困难时,可采用此法。8 p3 ]/ U+ z( s. w: A( D, r. G4 w. z
(二) 补桩法
6 ? j! {3 F- w, | a" y桩基承台(梁)施工前补桩,如钻孔桩距过大,不能承受上部荷载时,可在桩与桩之间补桩。
' g. F5 q- m* H) ^! x+ Y/ T(三)钻孔补强法! k% T0 X9 d; B1 F
此法适应条件是基身混凝土严重蜂窝,离析,松散,强度不够及校长不足,桩底沉渣过厚等事故,常用高压注浆法来处理,但此法一般不宜采用。, A( A$ i& U* h8 p( G
l,高压注浆补强5 H8 ?9 e2 n/ }: w7 W
(1)桩身混凝土局部有离析,蜂窝时,可用钻机钻到质量缺陷下一倍桩径处,进行清洗后高压注浆。 2 T1 g- b: \. `( X9 [. w& N" O
(2)校长不足时,采用钻机钻至设计持力层标高;对桩长不足部分注浆加固。# Q+ n' ~+ e" m# T, N) W
(四) 扩大承台粱法
0 A% L) _% I. i7 i3 G1. 桩位偏差过大,原设计的承台(粱)断面宽满足不了规范要求,此时采用扩大承台(粱)来处理。
2 \8 `* s7 E! L2. 考虑桩上共同作用,当单桩承载力达不到设计要求,可用扩大承台(粱)并考虑桩与天然地基共同分组上部结构荷载的方法。需要注意的是在扩大承台(粱)断面宽度的同时,适当加大承台(粱)的配筋。
0 M5 p7 K- z& q2 l" ~/ v(五) 改变施工方法
7 C$ G4 D$ E3 c6 B; N7 N% j桩基事故有些是因为施工顺序错误或方式工艺不当所造成,处理时一方面对事故桩采取适当的补救措施;另一方面要改变错误的施工方法,以防止事故的发生。常用的方法有以下二种。
2 h& d) E- Q% J6 w2 L- o5 o1.改变成桩施工顺序
9 A/ p! T, Z" ~* E! Z0 X如桩布置太密不便施工时,可采用间隔成桩法。
" l N' ?& N) m; e2.改变成桩方法/ X3 p U3 m4 c
如成孔桩出现较大的地下水时,采用套管内成桩的方法。
0 X6 g$ P" |. x(六)修改设计
+ {& s( h; [( g% }1. 改变桩型% u' M% {1 Y% u# F( C+ }
当地质资料与实际情况不符时,造成桩基事故,可采用改变桩型的方法处理,如灌注桩成桩困难时,可采用打预制桩。
; S- O# b- `- @% y2. 改变桩位 * @& d/ a/ {; _, H
灌注桩出现废桩或遇到地下管线障碍,可改变桩位方法处理。如在江北区大石坝大庆村钻探基地8#、9#住宅就遇到地下5m左右处理有420天然气管线就是这样处理的。3 e1 s5 _9 B( R5 z: r
3. 上部结构卸荷5 m8 H* N2 [5 M" w8 j" D& [
有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,只有采取削减建筑层数或用轻质材料代替原设计材料,以减轻上部结构荷载的方法。 |