钢箱梁顶板U肋的刚柔判断

20qiao16 发表于 2020-2-28 17:05:11 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢箱梁桥设计书籍-贾高炯  这本书里面最后例题里面是将顶板U肋的刚柔判断是按整个计算的而非一分为二计算的。又详细对比了一下两者的计算结果,发现当顶板厚度较大时,两者判断的结果一个为柔,一个为刚。请问,这两个方法大佬们是不是有不同的认识
精彩评论倒序浏览

1.3万查看1评论

BComposite 发表于 2020-2-28 17:14:29
截图202002281713235658..png ! h7 G2 ]) h3 q$ w2 e$ S
这个肯定是按切分为2计算的,而且这两种算法的结果差异巨大( ^& Q; K. w0 y# I  s
没有横向力,U肋和两个偏球扁钢肋有什么区别?
+ V0 m) p) A7 ]6 c9 V) [
钢板失稳的时候,模态是以加劲肋的腹板为波节,u肋也是以两个腹板为波节,而不是以虚拟的中心为波节8 l# E: h: R2 ]% ]0 Y  [* @. k

/ g9 ]8 [" g( g4 ~+ H
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00