剪力包络图上斜筋根数?

冷秋 发表于 2008-1-26 08:38:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桥梁通计算盖梁配筋时,剪力包络图上看见桩柱断面处上面要8根、下面8根直径25的斜筋,是不是表示以桩柱对称,左右各配4根,不好意思,有点搞不懂,不象弯矩包络图上有复核图一目了然。
精彩评论倒序浏览

6966查看4评论

qinhanli20... 发表于 2008-10-21 21:45:44
我这个也是有点糊涂啊
举报 回复
huanggf 发表于 2009-4-28 10:14:02
在弯剪裂包络图中的剪力包络图里,括号内的数据就是需要配的斜筋的根数.在包络图的最上面盖梁图中虚实斜线可以代表斜筋的位置.
举报 回复
huhu9808 发表于 2009-4-30 11:58:34
楼上的说得很对。不过计算出来的斜筋根数和你前面输入的参数有关。比如混凝土和箍筋的分配系数,老规范是0.6,新规范是0.6~1。这个系数对斜筋的根数影响很大。
举报 回复
sjzf 发表于 2009-5-2 09:41:31
盖梁图中虚斜线只是大概位置吧。/ @9 O% {6 D7 f7 i9 \' C
根据结构设计原理,剪力图上斜筋的根数,应该是斜筋面上斜筋的根数吧。那剪力包络图中所显示位置应该是底截面开始的一个斜截面上的斜筋的根数吧。
: x+ n  F! L9 B1 m9 J& P不知道理解有没有错误。
举报 回复