预应力钢束伸长量的问题

leilei-gon... 发表于 2008-1-25 21:29:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
纵向钢束F4,F3,F2其中F4,F3既有平弯,也有纵弯,F2只有纵弯,长度都在160m左右,采用对称张拉,每根伸长量都达不到,都差-17%左右,顶重新校过,没有问题.钢绞线采用后穿法,先放PVC管,在穿钢绞线,唯一的就合拢段那一节不是.但是在合拢段湿接头那凿个口子,里面没有堵管,请问什么原因?
精彩评论倒序浏览

3882查看2评论

liulang 发表于 2008-2-24 20:43:12

回复 主题 的帖子

我们也常碰到这类事 大部分是因为孔道太长 施工精度不够 导致摩擦损失比设计大出很多  所以很难拉到设计伸长值 !一般我们采用超张拉!1
举报 回复
leilei-gon... 发表于 2008-3-3 10:52:01
专家说堵管了,但是我们采用的是后穿法,就合拢段不是,但是凿开合拢段,没有发现堵管现象。
举报 回复