16m空心板模型验算不过去

biye08 发表于 2019-10-7 10:06:41 | 显示全部楼层 | 阅读模式
16m空心板模型验算不过去满足要求:1、正截面抗弯满足要求,安全系数1.47
                2、斜截面抗剪满足要求
不满足要求:1、斜截面抗裂
                  2、正截面抗裂
                  3、法向应力
                  4、预应力钢筋的拉应力

用了广东标准图:中跨梁高85cm,梁宽1.24m,原钢塑采用15-4和15-3(本模型钢束15-4和15-5)
把荷载换成老规范的荷载,也算不过去,帮忙







截图201910071005366738..png

1-16m新荷载.zip

14.11 KB, 下载次数: 29

精彩评论倒序浏览

4362查看2评论

woshixuwen... 发表于 2019-10-8 09:49:54
1、全桥模型只用了跨中截面一种,梁端腹板厚度偏小;
2、自定义截面BT、HT值输入有误;
3、时间依存材料特性混凝土标号强度输入有误500000KN/m2,C50混凝土应该是50000KN/m2,这里应该是主要错误。
截图201910080949333185..png
举报 回复
凯佳 发表于 2019-10-11 17:23:23
1 MPa=1x10的6次方 N/m2=1000 KN/m2
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00