桥梁桩基偏位10cm,要怎么验算

zbs7430 发表于 2019-8-15 09:35:51 | 显示全部楼层 | 阅读模式
有没有大神指导下,小弟是搞施工的,现在质监站要求出一个计算书* T6 ?% P1 l8 A  Y0 R: C
精彩评论倒序浏览

1.3万查看8评论

yiyidesohu 发表于 2019-8-15 10:38:13
桩基偏位会产生附加反力吧,是不是主要针对这个进行计算
举报 回复
abamurus 发表于 2019-8-16 11:55:22
你可以请设计院按桩位偏10cm进行设计,重新验算,出计算书

点评

要不请我们来验算吧,收费比较便宜,10万就行  详情 回复 发表于 2019-8-21 08:55
举报 回复
gexiin 发表于 2019-8-18 09:08:19
恒活载增加10cm偏心弯矩,对桩长影响不大,主要是桩基配筋,需要核实下原设计的强度富余度够不够
举报 回复
北方章回体... 发表于 2019-8-20 14:50:18
偏心10cm,受力点还在核心混凝土范围内,问题不大。实在要核算的话,可以增加一个偏心弯矩试试,根据以往的验算经验,如果你的桩基础是构造配筋,则不会有问题。

点评

偏心之后 引起的附加弯矩不是再次大部分转换为桩基拉压的轴力了么?会产生很大弯矩么?在规范中也没有看到相应的弯矩分配公式,麻烦您指导一二  详情 回复 发表于 2019-8-28 09:19
举报 回复
li97042366... 发表于 2019-8-21 08:55:26
abamurus 发表于 2019-8-16 11:554 j5 G5 @+ h; @' V
你可以请设计院按桩位偏10cm进行设计,重新验算,出计算书

3 J, M- }* Z* u  T$ g' t2 A要不请我们来验算吧,收费比较便宜,10万就行. M" I: W3 k* V' I
举报 回复
大康ORZ 发表于 2019-8-26 08:43:15
施工原因造成的吗
举报 回复
yiyidesohu 发表于 2019-8-28 09:19:32
北方章回体 发表于 2019-8-20 14:50
+ W- J8 F7 o: E0 U偏心10cm,受力点还在核心混凝土范围内,问题不大。实在要核算的话,可以增加一个偏心弯矩试试,根据以往的 ...

! b" h5 ?8 d) n偏心之后 引起的附加弯矩不是再次大部分转换为桩基拉压的轴力了么?会产生很大弯矩么?在规范中也没有看到相应的弯矩分配公式,麻烦您指导一二1 \( b4 f, B& Z( }# L- P
举报 回复
skdq 发表于 2019-12-18 11:37:14
施工规范中,排桩允许偏5cm,群桩允许偏10cm
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00