预应力连续T梁边梁的抗裂基本能过,但是主梁的过不了?

AE86 发表于 2019-5-22 14:15:46 | 显示全部楼层 | 阅读模式
预应力连续T梁边梁的抗裂基本能过,但是主梁的过不了?配束都是一样的,有其他的原因吗?求解
精彩评论倒序浏览

4059查看1评论

sjm123 发表于 2019-5-24 08:38:54
如果你是单梁模型,边梁能过,主梁(我理解为你的中梁)过不了,检查你的横向分布系数;如果是梁格模型,检查你的活载加载是不是有问题
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00