2孔7.5米的框架箱涵需要设置桥头搭板吗?

zhu2222 发表于 2008-1-11 22:05:55 | 显示全部楼层 | 阅读模式
最近在做1个2孔7.5米的框架箱涵,顶底板取70cm,壁厚60cm。做成明涵,设计城--荷载。
# h" e8 w' s$ |) r8 h我自己认为对于跨度大于5米的箱涵,都应设置 桥头搭板,不知各位高手有何看法
精彩评论倒序浏览

9681查看6评论

ywwzh8212 发表于 2008-7-21 20:37:25
根据交通部标准图,明涵都需设置搭板,个人觉得可根据跨径调整搭板长度3~5m
举报 回复
yjchen8 发表于 2008-12-23 21:52:22
我觉得都是需要设置的吧* I+ X% [' Q8 l
设置搭板的目的是为了防止桥头跳
1 }' X6 i# p5 r+ \5 L8 Z) b也就是刚性与柔性的一个中间过渡
& n8 v, a9 K( T搭板的长度一般为6m或8m的
举报 回复
tommpic 发表于 2008-12-24 15:23:37
我同意楼上的意见,我也觉得应该设置
举报 回复
s2526 发表于 2008-12-25 10:38:41
应该设置搭板,搭板长度和箱涵高度以及填土有关,可根据经验设置
举报 回复
qinhanli20... 发表于 2009-6-20 15:57:22
应该设置搭板,搭板长度和箱涵高度以及填土有关、
, h# z6 B: h9 M( Z, o" x3 ]' F! t参考标准图
举报 回复
maxer 发表于 2009-7-28 21:58:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
举报 回复