预应力张拉及砼桥面板施工如下:
1、 混凝土桥面板浇筑
2、 形成多孔纯钢断面连续梁后,才能进行砼桥面板浇筑。
3、 预应力施工:本桥预应力系统分为体内钢束及体外索两种。
体外索:全桥体外索,均采用每束19股^s/15.2环氧涂层钢绞线,每束控制张拉力为3216.0KN(0.65x1860MPa)。锚固及转向构造采用OVM体外索构造体系,体外索的防腐、安装、转向系统施工、定位钢板焊接、张拉,减振器安装等工作由专业厂家完成。
体内束:体内束,其构造与普通预应力束相同,不重复。
预应力张拉桥面板混凝土达到设计强度后,才能进行预应力张拉。预应力张拉顺序:先张拉体外索,再张拉体内束。
上述张拉均为两端张拉,张拉时以张拉控制力控制,伸长量校核。张拉完成后应进行封锚。
桥面混凝土板采用C50无收缩混凝土,桥面板厚度35cm,采用现场分批整体浇筑施工方法。
第一阶段先浇筑中跨跨中及边跨跨中混凝土桥面板混凝土待第一阶段混凝土硬化后浇筑第二阶段支点混凝土,待全桥混凝土达到设计强度后,张拉桥面板预应力束。为保证支点处钢箱梁受压翼缘钢板不发生局部屈曲现象,在中支点两侧各15.8m范围内钢箱梁内灌注厚度为 25cm的 C40混凝土,提高支点两端钢箱梁底板局部稳定性。同样,在边跨支点 7m范围内灌注高度为25mC40 混凝土,分散局部承压应力。
由于主梁边中比比较小,为了防止出现负反力,在36m边跨设置了1160KN的配重,在30米边跨设置了1500KN的配重。
|